- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号编制
- 5 要求
- 5.1 泡沫比例混合装置
- 5.2 泡沫产生装置
- 5.3 泡沫喷射装置
- 5.4 单元式泡沫灭火装置
- 5.5 泡沫液储罐
- 5.6 泡沫液泵
- 5.7 泡沫消火栓
- 5.8 泡沫混合液输送软管
- 6 试验方法
- 6.1 试验条件
- 6.2 外观
- 6.3 水压强度试验
- 6.4 水压密封试验
- 6.5 混合比试验
- 6.6 工作循环试验
- 6.7 运行可靠性试验
- 6.8 排放压力测定
- 6.9 反向密封试验
- 6.10 单向阀开启压力测定
- 6.11 压力损失试验
- 6.12 平衡阀工作循环试验
- 6.13 主备泵切换试验
- 6.14 跌落试验
- 6.15 抗真空试验
- 6.16 流量系数测定
- 6.17 耐水冲击试验
- 6.18 发泡倍数和析液时间测定
- 6.19 密封元件性能试验
- 6.20 防倾倒试验
- 6.21 叶轮超转速试验
- 6.22 泡沫喷头覆盖半径测定
- 6.23 高温试验
- 6.24 氨应力腐蚀试验
- 6.25 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验
- 6.26 盐雾腐蚀试验
- 6.27 灭火试验
- 6.28 喷射时间试验
- 6.29 运动性能试验
- 6.30 拉伸试验
- 6.31 热空气加速老化试验
- 6.32 耐泡沫液浸渍试验
- 6.33 常压泡沫液储罐密封强度试验
- 6.34 开启力测试
- 6.35 抗拉试验
- 6.36 运行轨迹稳定性试验
- 7 检验规则
- 8 包装、运输和贮存
- 附录A(资料性) 泡沫灭火设备参数系列
- 附录B(规范性) 压力式比例混合装置试验程序及样品数量
- 附录C(规范性) 平衡式比例混合装置试验程序及样品数量
- 附录D(规范性) 计量注入式比例混合装置试验程序及样品数量
- 附录E(规范性) 机械泵入式比例混合装置试验程序及样品数量
- 附录F(规范性) 管线式比例混合器试验程序及样品数量
- 附录G(规范性) 环泵式比例混合器试验程序及样品数量
- 附录H(规范性) 低倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
- 附录I(规范性) 高背压泡沫产生器试验程序及样品数量
- 附录J(规范性) 泡沫钩管试验程序及样品数量
- 附录K(规范性) 中倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
- 附录L(规范性) 高倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
- 附录M(规范性) 泡沫喷头试验程序及样品数量
- 附录N(规范性) 泡沫炮试验程序及样品数量
- 附录O(规范性) 泡沫枪试验程序及样品数量
- 附录P(规范性) 半固定式泡沫灭火装置试验程序及样品数量
- 附录Q(规范性) 泡沫消火栓箱试验程序及样品数量
- 附录R(规范性) 泡沫液储罐试验程序及样品数量
- 附录S(规范性) 泡沫液泵试验程序及样品数量
- 附录T(规范性) 泡沫消火栓试验程序及样品数量
- 附录U(规范性) 泡沫混合液输送软管试验程序及样品数量
泡沫灭火设备 GB20031-2024
返 回
