泡沫灭火设备 GB20031-2024
附录I(规范性) 高背压泡沫产生器试验程序及样品数量
I.1 试验程序说明
I.1.1 试验序号
试验序号如下:
1)外观(6.2);
2)流量系数测定(6.16);
3)发泡倍数和析液时间测定(6.18);
4)耐水冲击试验(6.17)。
I.1.2 说明
说明如下:
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
I.2 试验程序
试验程序见图I.1。

目录
返回
上节
下节
