泡沫灭火设备 GB20031-2024
6.11 压力损失试验
将比例混合装置安装在试验管路中,试验应在比例混合装置正常工作压力范围内进行,流量从最小值依次增加到最大值,试验点不应少于5个。调节进口压力及流量达到规定值,稳定后利用压差测量仪表测出比例混合装置和两取压口之间试验管路总压力损失P1,用公称直径相同的直管段代替比例混合装置,利用压差测量仪表测出两取压口间试验管路在相同流量条件下的压力损失P2,流量测量和压差测量的精度均不低于±2%。比例混合装置的压力损失ΔP按公式(2)计算。

式中:
ΔP——比例混合装置的压力损失,单位为兆帕(MPa);
P1——比例混合装置和两取压口之间试验管路总压力损失,单位为兆帕(MPa);
P2——两取压口间试验管路在相同流量条件下的压力损失,单位为兆帕(MPa)。
计算出压力损失值或作出压力损失曲线图。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.10 单向阀开启压力测定
- 下一节:6.12 平衡阀工作循环试验