6.31 热空气加速老化试验
隔膜试样按GB/T 3512的规定进行热空气加速老化试验,试验温度为(70±2)℃,试验时间60d,试验后将试样在(23±2)℃的环境下放置24h,检查隔膜试样是否发生破裂,然后按6.30的规定测定拉伸强度和扯断伸长率。