泡沫灭火设备 GB20031-2024
6.12 平衡阀工作循环试验
将平衡阀安装在试验管网中,使进口压力为阀的最大工作压力,调节压差值为规定的最大压差值,反复加压使平衡阀循环工作1000次,试验频率不应大于6次/min,检查平衡阀是否发生损坏、变形。