泡沫灭火设备 GB20031-2024
附录K(规范性) 中倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
K.1 试验程序说明
K.1.1 试验序号
试验序号如下:
1)外观(6.2);
2)流量系数测定(6.16);
3)发泡倍数和析液时间测定(6.18);
4)耐水冲击试验(6.17);
5)混合比试验(6.5)(适用时);
6)跌落试验(6.14)(适用时)。
K.1.2 说明
说明如下:
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
K.2 试验程序
试验程序见图K.1。

目录
返回
上节
下节
