泡沫灭火设备 GB20031-2024
附录R(规范性) 泡沫液储罐试验程序及样品数量
R.1 试验程序说明
R.1.1 试验序号
试验序号如下:
1)外观(6.2);
2)水压强度试验(6.3);
3)水压密封试验(6.4);
4)拉伸试验(6.30);
5)热空气加速老化试验(6.31);
6)耐泡沫液浸渍试验(6.32);
7)常压泡沫液储罐密封试验(6.33)。
R.1.2 说明
说明如下:
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
R.2 试验程序
试验程序见图R.1。