泡沫灭火设备 GB20031-2024
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 泡沫灭火设备 foam fire extinguishig equipment
将泡沫液、水与空气充分混合产生泡沫实施灭火的设备。
注:其组成部件主要包括泡沫比例混合装置、泡沫产生装置(如低倍数泡沫产生器、中倍数泡沫产生器、高倍数泡沫产生器、高背压泡沫产生器、泡沫钩管、泡沫喷头等)、泡沫喷射装置(如泡沫炮、泡沫枪等)、单元式泡沫灭火装置(如半固定式泡沫灭火装置、泡沫消火栓箱)以及相关附属装置(如泡沫液储罐、泡沫液泵、泡沫消火栓、泡沫混合液输送软管等)。
3.2 发泡倍数 foam expansion ratio
泡沫体积与形成该泡沫的泡沫混合液体积的比值。
3.3 低倍数泡沫 low-expansion foam
发泡倍数低于20的灭火泡沫。
3.4 中倍数泡沫 medium-expansion foam
发泡倍数介于20~200之间的灭火泡沫。
3.5 高倍数泡沫 high-expansion foam
发泡倍数高于200的灭火泡沫。
3.6 混合比 concentration
泡沫液在泡沫混合液中所占的体积分数。
3.7 平衡式比例混合装置 balanced pressure proportioning equipment
由单独的泡沫液泵按设定的压差向压力水流中注入泡沫液,并通过平衡阀、孔板或文丘里管(或孔板与文丘里管结合),能在一定的水流压力和流量范围内自动控制混合比的比例混合装置。
注:其组成部件包括比例混合器、常压泡沫液储罐、泡沫液泵及备用泵、安全阀、平衡阀、单向阀、控制阀门、控制盘等。
3.8 计量注入式比例混合装置 direct injection variable pump output proportioning equipment
由流量计与控制单元等联动控制泡沫液泵向系统水流中按设定比例注入泡沫液的比例混合装置。
注:其组成部件包括常压泡沫液储罐、比例混合器(适用时)、泡沫液泵、流量计、控制盘、控制阀门等。
3.9 机械泵入式比例混合装置 coupled water-turbine driven pump proportioning equipment
由叶片式或涡轮式等水轮机通过联轴节与泡沫液泵连接成一体,经泡沫消防水泵供给的压力水驱动水轮机,使泡沫液泵向水轮机后的泡沫消防水管道按设定比例注入泡沫液的比例混合装置。
注:其组成部件包括水轮机、泡沫液泵、安全阀、电磁阀(适用时)、控制阀门、混合管等。
3.10 高背压泡沫产生器 high back pressure foam generator
有压泡沫混合液通过时能吸入空气产生低倍数泡沫,且出口具有一定压力(表压)的泡沫产生装置。
3.11 泡沫钩管 foam hook branchpipe
由钩管和空气泡沫产生器两部分组成的泡沫产生装置。
注:钩管上部有弯形喷管,用以钩住着火的油罐上沿,并向罐内喷射泡沫。
3.12 半固定式泡沫灭火装置 semi-fixed foam fire extinguishing equipment
由泡沫枪或泡沫产生器、比例混合装置、水带、常压泡沫液储罐及推车底盘等组成的单元式泡沫灭火装置。
3.13 泡沫消火栓箱 foam fire hydrant box
由箱体、比例混合器、泡沫喷枪、常压泡沫液储罐、软管卷盘或消防水带、室内消火栓等组成的具有给水、灭火功能的箱状单元式泡沫灭火装置。