泡沫灭火设备 GB20031-2024
6.9 反向密封试验
将单向阀安装在试验管网中,使阀瓣处于开启状态,排除管网中的空气,使管网充满水。然后关闭阀瓣并从反向缓慢加压到0.015MPa和1.20MPa,各保压5min,检查进口处是否出现泄漏。