泡沫灭火设备 GB20031-2024
6.18 发泡倍数和析液时间测定
6.18.1 试验条件
将试件按正常工作位置安装在试验管网中,调整压力和流量,使其稳定在规定值上,应在规定的最小、最大和额定工作压力下进行试验。
试验时泡沫液和水的温度应在(20±5)℃范围内,试验采用的泡沫液应符合GB 15308的规定。
6.18.2 低倍数泡沫产生装置
6.18.2.1 启动试验系统,使通过泡沫产生装置释放的泡沫喷射在泡沫接收器(见图1)中心位置,待喷射稳定后用析液测定器(见图2)接收泡沫,同时启动秒表计时,接满后立即用刮板刮平。



6.18.2.2 除去析液测定器外泡沫,称重(m2)并按公式(3)计算25%析液质量,称重仪器的精度应不低于1g。

6.18.2.3 取出析液测定器下方的析液接收罐放在称重仪器上,泡沫收集罐放在支架上,保持析出的液滴落在析液接收罐中,当析出液体为m3停止计时,记录25%析液时间,称重精确到克。
6.18.2.4 发泡倍数按公式(4)计算。

6.18.2.5 高背压泡沫产生器应在生产商规定的最大背压和最小背压条件下进行发泡倍数和析液时间测定试验。
6.18.3 中倍数泡沫产生器
6.18.3.1 启动试验系统,待中倍数泡沫产生器喷射泡沫稳定后,用筒形析液测定器接收泡沫,同时启动秒表计时,析液测定器尺寸见图3。

6.18.3.2 除去析液测定器外泡沫,称重(M2)并按公式(5)计算50%析液质量,称重仪器的精度应不低于10g。

6.18.3.3 取出析液测定器下方的析液接收罐放在称重仪器上,泡沫收集罐放在支架上,保持析出液滴落在析液接收罐中,当析出液体为M3停止计时,记录50%析液时间,称重精确到克。
6.18.3.4 按公式(4)计算发泡倍数。
6.18.4 高倍数泡沫产生器
6.18.4.1 启动试验系统,待高倍数产生器喷射泡沫稳定后,记录泡沫混合液的流量,并用筒形接收器接收泡沫,同时启动秒表计时。高倍泡沫析液测定器尺寸见图4。

6.18.4.2 按6.18.3的规定测定50%析液时间。
6.18.4.3 发泡倍数的测定。启动试验系统,待喷射泡沫稳定后用泡沫接收网接收泡沫,用秒表记录泡沫充满的时间(t),泡沫接收网的容积(V)不应小于80m³,按公式(6)计算发泡倍数。

6.18.4.4 发泡量的测定。按6.18.4.1~6.18.4.4的规定在最小、额定、最大工作压力下进行试验测定发泡量并按公式(7)计算发泡量。