泡沫灭火设备 GB20031-2024
6.3 水压强度试验
将部件安装在试验管网上,封闭各开口,使管网充满水,排除管网和部件腔体内的空气,以不超过0.2MPa/s的速率逐渐升压至最高工作压力的1.5倍或规定的试验压力值,保持5min或规定的试验时间,检查部件是否出现结构损坏、永久变形和破裂。试验中用于测量压力的仪表精度不应低于1.6级。