泡沫灭火设备 GB20031-2024
附录D(规范性) 计量注入式比例混合装置试验程序及样品数量
D.1 试验程序说明
D.1.1 试验序号
试验序号如下:
1)外观(6.2);
2)混合比试验(6.5);
3)压力损失试验(6.11);
4)水压强度试验(6.3);
5)水压密封试验(6.4);
6)工作循环试验(6.6)(适用时);
7)运行可靠性试验(6.7);
8)流量计(5.1.4.3);
9)泡沫液泵(5.1.4.4);
10)电磁阀(5.1.1.10)(适用时);
11)安全阀排放压力测定(6.8);
12)单向阀水压强度试验(6.3);
13)单向阀反向密封试验(6.9);
14)单向阀开启压力测定(6.10);
15)控制阀门水压密封试验(6.4);
16)控制阀门水压强度试验(6.3);
17)控制盘(5.1.4.5);
18)常压泡沫液储罐(5.1.4.6)。
D.1.2 说明
说明如下:
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
D.2 试验程序
试验程序见图D.1。