泡沫灭火设备 GB20031-2024
附录M(规范性) 泡沫喷头试验程序及样品数量
M.1 试验程序说明
M.1.1 试验序号
试验序号如下:
1)外观(6.2);
2)流量系数测定(6.16);
3)发泡倍数和析液时间测定(6.18);
4)喷头覆盖半径测定(6.22);
5)高温试验(6.23);
6)氨应力腐蚀试验(6.24);
7)二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验(6.25);
8)盐雾腐蚀试验(6.26);
9)灭火试验(6.27);
10)跌落试验(6.14);
11)耐水冲击试验(6.17)。
M.1.2 说明
说明如下:
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
M.2 试验程序
试验程序见图M.1。

目录
返回
上节
下节
