泡沫灭火设备 GB20031-2024
附录G(规范性) 环泵式比例混合器试验程序及样品数量
G.1 试验程序说明
G.1.1 试验序号
试验序号如下:
1)外观(6.2);
2)混合比试验(6.5);
3)压力损失试验(6.11);
4)水压强度试验(6.3);
5)水压密封试验(6.4);
6)抗真空试验(6.15);
7)运行可靠性试验(6.7)。
G.1.2 说明
说明如下:
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
G.2 试验程序
试验程序见图G.1。