泡沫灭火设备 GB20031-2024
6.16 流量系数测定
将部件安装在专用试验装置上,试验采用净水或泡沫混合液进行,调节部件进口压力分别为工作范围内大、中、小3个或3个以上的适当数值,待流量稳定后读取流量数值,计算出流量系数后取平均值。流量和压力测量精度均应不低于±2%。