C.1 基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强度检验方法
	C.1.1 应在每种类型的基层墙体表面上取5处有代表性的位置分别涂胶粘剂或界面砂浆,面积应为300cm²~400cm²,厚度应为5mm~8mm。干燥后应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T110的规定进行试验,断缝应从胶粘剂或界面砂浆表面切割至基层墙体表面。当基层墙体表面有找平层时,应切断找平层。宜使用采用电动加载方式的数显式粘结强度检测仪,拉伸速度应为(5±1)mm/min。
	C.1.2 试验结果的判定应符合下列规定:
	    1 每组试样粘结强度平均值不应小于本标准规定;
	    2 每组可有一个试样的粘结强度小于本标准规定值,但不应小于规定值的75%。
条文说明
    C.1.1 手摇式手持检测仪在摇动时易产生平行于粘结表面的侧向力,从而对检测结果造成不利影响。