A.5 系统吸水量试验方法
	A.5.1 试样制备应符合下列规定:
	    1 试样应分为两种,一种由保温层和抹面层构成,另一种由保温层和防护层构成。
	    2 试样尺寸应为200mm×200mm,保温层厚度应为50mm,抹面层和防护层厚度应符合受检外保温系统构造规定。每种试样数量各应为3件。
	    3 试样在标准养护条件下养护7d后,应将包括保温材料在内的试样四周做密封防水处理。
	A.5.2 试样预处理应符合下列规定:
	    1 应将试样按下列步骤进行三次循环:
	    1)应使试样抹面层或防护层朝下浸入水中并使表面完全湿润,浸入深度应为3mm~10mm,浸泡时间应为24h;
	    2)应在(50±5)℃的条件下干燥24h。
	    2 完成循环后,应进行至少24h状态调节。
	A.5.3 试验步骤应符合下列规定:
	    1 测量试样面积应记为A。
	    2 应使试样抹面层或防护层朝下浸入水中并使表面完全湿润,浸入深度应为3mm~10mm。浸泡3min后应取出用天平称取试样质量,并以此作为试样初始质量m0。然后应再次浸入水中,且24h后取出,并用湿毛巾迅速擦去试样表面明水,测定浸水后试样质量应记为m。
	A.5.4 系统吸水量应按下式计算,试验结果应以3个试验数据的算术平均值表示,并应精确至1g/m²: