目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
A.1 试样制备、养护和状态调节
	A.1.1 外保温系统试样应按说明书规定的系统构造和施工方法进行制备。材料试样应按产品说明书规定进行配制。
	A.1.2 耐候性试验试样养护环境条件应为温度10℃~30℃、相对湿度不低于50%。其他试验试样标准养护条件和状态调节环境条件应为温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%。
	A.1.3 以水泥为主要粘结基料的试样,养护时间应为28d。其他试样应按生产厂家说明书的规定进行养护。
条文说明
    A.1.1 试样性能与试样制备以及试样尺寸有一定关系。例如,不同生产厂家对抹面层厚度有不同的规定,而抹面层不透水性、保护层水蒸气渗透阻、系统吸水量和抗冲击性等又与抹面层厚度有关。因此,不宜作统一规定。但试样所用材料、系统构造及施工方法应与实际可行的操作程序和施工方法一致。
A.1.2 由于外保温系统对环境条件有很强的适应能力,试样标准养护条件和状态调节环境条件不必作严格规定。本条规定的条件,一般试验室均不难做到。在《有抹面复合外保温系统欧洲技术认可指南》EOTA ETAG 004中,对于耐候性试验的养护条件也是这样规定的。
A.1.3 试样在温度23℃±2℃、相对湿度50%±5%条件下经28d养护后的状态称为干燥状态。在没有特殊规定的情况下,试样养护时间为28d。如果生产厂家对养护条件有特殊说明,则按照生产厂家说明书规定进行养护。
- 上一节:附录A 外墙外保温系统及其组成材料性能试验方法
 - 下一节:A.2 系统耐候性试验方法
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 性能要求
 - 5 设计与施工
 - 5.1 设计
 - 5.2 施工
 - 6 外墙外保温系统构造和技术要求
 - 6.1 粘贴保温板薄抹灰外保温系统
 - 6.2 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统
 - 6.3 EPS板现浇混凝土外保温系统
 - 6.4 EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统
 - 6.5 胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统
 - 6.6 现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统
 - 7 工程验收
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 主控项目
 - 7.3 一般项目
 - 附录A 外墙外保温系统及其组成材料性能试验方法
 - A.1 试样制备、养护和状态调节
 - A.2 系统耐候性试验方法
 - A.3 系统耐冻融性能试验方法
 - A.4 系统抗冲击性试验方法
 - A.5 系统吸水量试验方法
 - A.6 保温板抗拉强度试验方法
 - A.7 拉伸粘结强度试验方法
 - A.8 系统热阻试验方法
 - A.9 抹面层不透水性试验方法
 - A.10 防护层水蒸气渗透性能试验方法
 - 附录B 玻纤网耐碱性快速试验方法
 - 附录C 现场试验方法
 - C.1 基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强度检验方法
 - C.2 系统抗冲击性检验方法
 - C.3 系统拉伸粘结强度试验方法
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475