A.4 系统抗冲击性试验方法
	A.4.1 试样制备应符合下列规定:
	    1 试样应由保温层和防护层构成;
	    2 试样尺寸宜大于600mm×400mm,玻纤网不得有搭接缝;
	    3 每一抗冲击级别试样数量应为1个;
	    4 试样在标准养护条件下应养护14d后在室温水中浸泡7d,饰面层向下,浸入水中的深度应为3mm~10mm。当试样从水中取出后,在试验环境下状态调节应为7d。
	A.4.2 试验方法应符合下列规定:
	    1 应将试样保护层向上平放于光滑的刚性底板上,使试样紧贴底板。
	    2 试验分应为3J和10J两级,每级试验应冲击10个点。3J级冲击试验应使用质量为500g的钢球,在距离试样上表面0.61m高度自由降落冲击试样。10J级冲击试验应使用质量为1000g的钢球,在距离试样上表面1.02m高度自由降落冲击试样。冲击点应离开试样边缘至少100mm,冲击点间距不得小于100mm。应以冲击点及其周围开裂作为破坏的判定标准。
	A.4.3 结果判定时,10J级试验10个冲击点中破坏点不超过4个时,应判定为10J级。10J级试验10个冲击点中破坏点超过4个,3J级试验10个冲击点中破坏点不超过4个时,应判定为3J级。试验报告中应写明抹面层和饰面层厚度以及玻纤网类型和层数。
      