目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 术语
	2.0.1 外墙外保温系统 external thermal insulation composite system
由保温层、防护层和固定材料构成,并固定在外墙外表面的非承重保温构造的总称,简称外保温系统。
由保温层、防护层和固定材料构成,并固定在外墙外表面的非承重保温构造的总称,简称外保温系统。
	2.0.2 外墙外保温工程 engineering of external thermal insu-lation
将外保温系统通过施工或安装,固定在外墙外表面上所形成的建筑构造实体,简称外保温工程。
将外保温系统通过施工或安装,固定在外墙外表面上所形成的建筑构造实体,简称外保温工程。
	2.0.3 基层墙体 substrate
建筑物中起承重或围护作用的外墙墙体,可以是混凝土墙体或各种砌体墙体。
建筑物中起承重或围护作用的外墙墙体,可以是混凝土墙体或各种砌体墙体。
	2.0.4 外保温复合墙体 wall composed with external thermal in-sulation
由基层墙体和外保温系统组合而成的墙体。
由基层墙体和外保温系统组合而成的墙体。
	2.0.5 保温层 thermal insulation layer
由保温材料组成,在外保温系统中起保温隔热作用的构造层。
由保温材料组成,在外保温系统中起保温隔热作用的构造层。
	2.0.6 抹面层 rendering
抹在保温层上,中间夹有玻璃纤维网布,保护保温层并起防裂、防水、抗冲击和防火作用的构造层。
抹在保温层上,中间夹有玻璃纤维网布,保护保温层并起防裂、防水、抗冲击和防火作用的构造层。
	2.0.7 饰面层 finish coat
外保温系统的外装饰构造层。
外保温系统的外装饰构造层。
	2.0.8 防护层 rendering system
抹面层和饰面层的总称。
抹面层和饰面层的总称。
	2.0.9 防火构造 fireproof construction
具有防止火焰沿外墙面蔓延和提高外保温系统防火性能作用的构造措施。
具有防止火焰沿外墙面蔓延和提高外保温系统防火性能作用的构造措施。
	2.0.10 模塑聚苯板 expanded polystyrene panel
由可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发泡后在模具中加热成型而制得的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料板材,包含033级和039级,简称EPS板。
由可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发泡后在模具中加热成型而制得的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料板材,包含033级和039级,简称EPS板。
	2.0.11 挤塑聚苯板 extruded polystyrene panel
以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,简称XPS板。
以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,简称XPS板。
	2.0.12 胶粉聚苯颗粒保温浆料 mineral binder and expanded polystyrene granule insulating plaster
由可再分散胶粉、无机胶凝材料、外加剂等制成的胶粉料与作为主要骨料的聚苯颗粒复合而成的,可直接作为保温层材料的胶粉聚苯颗粒浆料,简称保温浆料。
由可再分散胶粉、无机胶凝材料、外加剂等制成的胶粉料与作为主要骨料的聚苯颗粒复合而成的,可直接作为保温层材料的胶粉聚苯颗粒浆料,简称保温浆料。
	2.0.13 胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 mineral binder and expanded polystyrene granule bonding plaster
由可再分散胶粉、无机胶凝材料、外加剂等制成的胶粉料与作为主要骨料的聚苯颗粒复合而成的,用于粘贴、砌筑和找平模塑聚苯板的胶粉聚苯颗粒浆料,简称贴砌浆料。
由可再分散胶粉、无机胶凝材料、外加剂等制成的胶粉料与作为主要骨料的聚苯颗粒复合而成的,用于粘贴、砌筑和找平模塑聚苯板的胶粉聚苯颗粒浆料,简称贴砌浆料。
	2.0.14 EPS钢丝网架板 EPS board with metal network
由EPS板内插腹丝,单面外侧焊接钢丝网构成的三维空间网架芯板。
由EPS板内插腹丝,单面外侧焊接钢丝网构成的三维空间网架芯板。
	2.0.15 硬泡聚氨酯 rigid polyurethane foam
由多亚甲基多苯基多异氰酸酯和多元醇及助剂等反应制成的以聚氨基甲酸酯结构为主的硬质泡沫塑料,简称PUR/PIR。
由多亚甲基多苯基多异氰酸酯和多元醇及助剂等反应制成的以聚氨基甲酸酯结构为主的硬质泡沫塑料,简称PUR/PIR。
	2.0.16 硬泡聚氨酯板 rigid polyurethane foam board
以硬泡聚氨酯(包括聚氨酯硬质泡沫塑料和聚异氰脲酸酯硬质泡沫塑料)为芯材,在工厂制成的、双面带有界面层的板材,简称PUR板/PIR板。
	
以硬泡聚氨酯(包括聚氨酯硬质泡沫塑料和聚异氰脲酸酯硬质泡沫塑料)为芯材,在工厂制成的、双面带有界面层的板材,简称PUR板/PIR板。
		2.0.17 胶粘剂 adhesive
由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成,用于基层墙体和保温板之间粘结的聚合物水泥砂浆。
	由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成,用于基层墙体和保温板之间粘结的聚合物水泥砂浆。
		2.0.18 界面砂浆 interface treating mortar
由水泥、砂、高分子聚合物材料以及添加剂为主要材料配置而成,用以改善基层墙体或保温层表面粘结性能的聚合物水泥砂浆。
	由水泥、砂、高分子聚合物材料以及添加剂为主要材料配置而成,用以改善基层墙体或保温层表面粘结性能的聚合物水泥砂浆。
		2.0.19 抹面胶浆 rendering coat mortar
由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成,具有一定变形能力和良好粘结性能,与玻璃纤维网布共同组成抹面层的聚合物水泥砂浆或非水泥基聚合物砂浆。
	由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成,具有一定变形能力和良好粘结性能,与玻璃纤维网布共同组成抹面层的聚合物水泥砂浆或非水泥基聚合物砂浆。
		2.0.20 玻璃纤维网布 glassfiber mesh
表面经高分子材料涂覆处理的、具有耐碱功能的网格状玻璃纤维织物,作为增强材料内置于抹面胶浆中,用以提高抹面层的抗裂性和抗冲击性,简称玻纤网。
	表面经高分子材料涂覆处理的、具有耐碱功能的网格状玻璃纤维织物,作为增强材料内置于抹面胶浆中,用以提高抹面层的抗裂性和抗冲击性,简称玻纤网。
		2.0.21 锚栓 anchor
由膨胀件和膨胀套管组成,依靠膨胀产生的摩擦力或机械锁定作用连接保温系统与基层墙体的机械固定件。
由膨胀件和膨胀套管组成,依靠膨胀产生的摩擦力或机械锁定作用连接保温系统与基层墙体的机械固定件。
条文说明
    2.0.1 从设计观点来看,外保温系统可按保温材料与基层墙体连接的施工方法划分如下:
1 粘贴保温板外保温系统
系统可采用条式粘结或点框式粘结,必要时可辅以机械固定,但荷载完全由粘结层承受,机械固定在胶粘剂干燥前起稳定作用并作为临时连接以防止系统脱落。
2 现场成型外保温系统
包括现场抹灰成型外保温系统和现场喷涂外保温系统。其中现场抹灰成型外保温系统指保温材料采用现场抹灰成型的施工方式固定在基层墙体上,现场喷涂外保温系统指保温材料通过机械喷涂方式固定于基层墙体上。
3 模板内置保温板系统
保温板置于模板内侧,现场浇注混凝土基层墙体后,保温板通过混凝土的粘结力以及部分连接件与基层墙体牢固固定。
外保温系统中的固定材料主要包括胶粘剂、锚固件等。
2.0.3 基层墙体主要是指外保温系统所依附的外墙墙体。适合于外保温系统的外墙墙体一般由混凝土(现浇或预制板)或砌体材料(砖、砌块、石材等)构成。外墙墙体本身应符合必要的结构性能要求(抵抗静荷载和动荷载)和气密性要求。
2.0.9 对于采用可燃或难燃材料作为保温层的外保温系统,应采用一定的防火构造措施,以提高外保温系统的防火性能,确保安全。如在保温层上复合一定厚度的防护层,在门窗洞口上沿设置挡火梁,在外墙表面设置防火隔离带等。
2.0.10 模塑聚苯板的使用温度不宜超过75℃。
2.0.14 本标准涉及的EPS钢丝网架板为腹丝穿透型EPS钢丝网架板,用于EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统。
2.0.16 硬泡聚氨酯按成型工艺分为以下两种材料或成品,其应用特点是:
1 喷涂硬泡聚氨酯
一项在现场成型保温层的施工工艺,使用专用无气高压喷涂设备,按材料配合比,设计要求的厚度,在施工作业面上、细部构造等部位,连续地分多遍喷涂发泡聚氨酯,在基面上形成一层无接缝的泡沫体,即聚氨酯硬泡体。
2 硬泡聚氨酯板
在工厂加工制作,在现场施工安装的工艺,具有铺设便利、快捷、功效高等优点。用于墙面时,除应使用胶粘剂粘贴外,还需在设计规定的部位采用锚栓固定,并采取防止抹面层出现裂缝等措施。
 - 6 外墙外保温系统构造和技术要求
 - 6.1 粘贴保温板薄抹灰外保温系统
 - 6.2 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统
 - 6.3 EPS板现浇混凝土外保温系统
 - 6.4 EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统
 - 6.5 胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统
 - 6.6 现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统
 - 7 工程验收
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 主控项目
 - 7.3 一般项目
 - 附录A 外墙外保温系统及其组成材料性能试验方法
 - A.1 试样制备、养护和状态调节
 - A.2 系统耐候性试验方法
 - A.3 系统耐冻融性能试验方法
 - A.4 系统抗冲击性试验方法
 - A.5 系统吸水量试验方法
 - A.6 保温板抗拉强度试验方法
 - A.7 拉伸粘结强度试验方法
 - A.8 系统热阻试验方法
 - A.9 抹面层不透水性试验方法
 - A.10 防护层水蒸气渗透性能试验方法
 - 附录B 玻纤网耐碱性快速试验方法
 - 附录C 现场试验方法
 - C.1 基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强度检验方法
 - C.2 系统抗冲击性检验方法
 - C.3 系统拉伸粘结强度试验方法
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475