目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 性能要求
 - 5 设计与施工
 - 5.1 设计
 - 5.2 施工
 - 6 外墙外保温系统构造和技术要求
 - 6.1 粘贴保温板薄抹灰外保温系统
 - 6.2 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统
 - 6.3 EPS板现浇混凝土外保温系统
 - 6.4 EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统
 - 6.5 胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统
 - 6.6 现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统
 - 7 工程验收
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 主控项目
 - 7.3 一般项目
 - 附录A 外墙外保温系统及其组成材料性能试验方法
 - A.1 试样制备、养护和状态调节
 - A.2 系统耐候性试验方法
 - A.3 系统耐冻融性能试验方法
 - A.4 系统抗冲击性试验方法
 - A.5 系统吸水量试验方法
 - A.6 保温板抗拉强度试验方法
 - A.7 拉伸粘结强度试验方法
 - A.8 系统热阻试验方法
 - A.9 抹面层不透水性试验方法
 - A.10 防护层水蒸气渗透性能试验方法
 - 附录B 玻纤网耐碱性快速试验方法
 - 附录C 现场试验方法
 - C.1 基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强度检验方法
 - C.2 系统抗冲击性检验方法
 - C.3 系统拉伸粘结强度试验方法
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475