A.10 防护层水蒸气渗透性能试验方法
	A.10.1 试样制备应符合下列规定:
	    1 应将防护层做在保温层上,经过养护后除去保温层,并应切割成规定尺寸大小。
	    2 当采用以纯聚合物为粘结基料的材料作饰面涂层时,应按不同种类的饰面材料分别制样。当仅颗粒大小不同时,可视为同类材料。当采用其他材料作饰面涂层时,应对具有最厚饰面涂层的防护层进行试验。
	A.10.2 试验方法应符合现行国家标准《建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法》GB/T17146的干燥剂法的规定。试验箱内温度应为(23±2)℃,相对湿度可为(50±2)%或(85±2)%。
      