A.9 抹面层不透水性试验方法
	A.9.1 试样制备应符合下列规定:
	    1 试样应由保温层和抹面层构成,试样尺寸应为200mm×200mm,保温层厚度应为60mm,试样数量应为2个。
	    2 应将试样中心部位的保温层除去并刮干净,直至刮到抹面层的背面,刮除部分的尺寸应为100mm×100mm。
	    3 应将试样周边密封,使抹面层朝下浸入水槽中。应使试样浮在水槽中,底面所受压强应为500Pa。
	    4 浸水时间达到2h时应观察水透过抹面层的情况。
	A.9.2 2个试样浸水2h时均不透水时,应判定为不透水。
条文说明
    A.9.1 为便于观察,可在水中添加颜色指示剂。