		中华人民共和国行业标准
		
外墙外保温工程技术标准
Technical standard for external thermal insulation on walls
JGJ 144-2019
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2019年11月1日
	外墙外保温工程技术标准
Technical standard for external thermal insulation on walls
JGJ 144-2019
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2019年11月1日
		住房和城乡建设部关于发布行业标准
	
		《外墙外保温工程技术标准》的公告 
		 
	
		    现批准《外墙外保温工程技术标准》为行业标准,编号为JGJ144-2019,自2019年11月1日起实施。其中,第4.0.2、4.0.5、4.0.7、4.0.9条为强制性条文,必须严格执行。原《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)同时废止。
本标准在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
	本标准在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
		                                   中华人民共和国住房和城乡建设部
	
		                                       2019年3月29日 
	
	    本标准的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.性能要求;5.设计与施工;6.外墙外保温系统构造和技术要求;7.工程验收。
	    本标准修订的主要技术内容是:
	    1.增加了粘贴挤塑聚苯板薄抹灰外保温系统、粘贴硬泡聚氨酯板薄抹灰外保温系统、胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统、现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统拉伸粘结强度的性能指标、系统构造和技术要求。
	    2.增加了胶粘剂在浸水48h且干燥2h后的耐水强度的性能指标。
	    3.增加了抹面胶浆拉伸粘结强度性能指标为强制性条文,增加了浸水48h且干燥2h后的耐水强度、耐冻融强度的性能指标。
	    4.增加了玻纤网单位面积质量、断裂伸长率(经、纬向)的性能指标,修改了耐碱断裂强力(经、纬向)的性能指标。
	    5.增加了XPS板、PUR板和贴砌浆料以及保温材料“燃烧性能等级”的性能指标。
	    6.增加了薄抹灰外保温系统防火隔离带设置及设计与施工、外保温工程施工现场防火的规定。
	    7.增加了粘贴挤塑聚苯板薄抹灰外保温系统外保温工程、粘贴硬泡聚氨酯板薄抹灰外保温系统外保温工程、胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统外保温工程、现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统外保温工程的主要验收工序。
	    8.增加了粘贴保温板薄抹灰外保温系统、胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统、胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统、EPS板现浇混凝土外保温系统、现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统的现场检验拉伸粘结强度的规定。
	    9.取消了外保温工程施工期间环境要求、现场取样胶粉聚苯颗粒保温浆料干密度和现场检验保温层厚度要求、无网现浇系统EPS板两面必须预喷刷界面砂浆、有网现浇系统EPS钢丝网架板构造设计和施工安装要求等强制性条文。
	    10.删除了机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统及其抗风荷载性能试验方法。
	    本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
	    本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送至住房和城乡建设部科技与产业化发展中心(地址:北京市海淀区三里河路9号,邮编:100835)。
	    本标准主编单位:住房和城乡建设部科技与产业化发展中心
	    本标准参编单位:中国建筑科学研究院有限公司
中国建材检验认证集团股份有限公司
北京住总集团有限责任公司
中国建材检验认证集团股份有限公司
北京住总集团有限责任公司
	                                上海申得欧有限公司
	                                山东秦恒科技股份有限公司
	                                北京亿丰豪斯沃尔新型建材有限公司
吉林科龙建筑节能科技股份有限公司
上海永千节能保温材料有限公司
	
吉林科龙建筑节能科技股份有限公司
上海永千节能保温材料有限公司
		                                北京北鹏首豪建材集团有限公司
	
		                                欧文斯科宁(中国)投资有限公司
	
		                                陶氏化学(中国)有限公司
	
		                                中国聚氨酯工业协会
	
		                                上海市房地产科学研究院
	
		                                北京振利节能环保科技股份有限公司
	
		                                南京臣功节能材料有限责任公司
	
		                                吉林大松建筑产业科技有限公司
	
		                                上海笨鸟科技有限公司
	
		                                圣戈班依索维尔(中国)有限公司
	
		                                南京玻璃纤维研究设计院有限公司
	
		                                北京翰高兄弟科技发展有限公司
	
		                                深圳市嘉达化工有限公司
	
		                                北京门窗发展有限公司
	
		                                德国翰高粘合剂有限公司
	
		                                德国慧鱼(太仓)锚栓公司
	
		                                中国五冶集团有限公司
	
		                                成都建筑工程集团总公司
	
		    本标准主要起草人员:杨西伟 程杰 冯金秋 王新民 李冰 田辉 李建波 赵为民 黄振利 王玉梅 段瑜芳 于承安 王世铮 穆昊明 王英顺
	
		    本标准主要审查人员:金鸿祥 李晓明 王庆生 钱选青 李德荣 彭家惠 周辉 季广其 卢国建
条文说明
        《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019,经住房和城乡建设部2019年3月29日以第79号公告批准、发布。
本标准是在《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004的基础上修订而成。上一版的主编单位是建设部科技发展促进中心,参编单位是中国建筑科学研究院、中国建筑标准设计研究所、北京中建建筑科学技术研究院、北京振利高新技术公司、山东龙新建材股份有限公司、北京亿丰豪斯沃尔公司、广州市建筑科学研究院、北京润适达建筑化学品有限公司、冀东水泥集团唐山盾石干粉建材有限责任公司、上海永成建筑创艺有限公司、江苏九鼎集团新型建材公司、(德国)上海申得欧有限公司、北京市建兴新建材开发中心,主要起草人是张庆风、杨西伟、冯金秋、李晓明、张树君、黄振利、邸占英、张仁常、耿大纯、王庆生、任俊、于承安、李冰。
为便于广大设计、施工、监理、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《外墙外保温工程技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
 - 6 外墙外保温系统构造和技术要求
 - 6.1 粘贴保温板薄抹灰外保温系统
 - 6.2 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统
 - 6.3 EPS板现浇混凝土外保温系统
 - 6.4 EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统
 - 6.5 胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统
 - 6.6 现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统
 - 7 工程验收
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 主控项目
 - 7.3 一般项目
 - 附录A 外墙外保温系统及其组成材料性能试验方法
 - A.1 试样制备、养护和状态调节
 - A.2 系统耐候性试验方法
 - A.3 系统耐冻融性能试验方法
 - A.4 系统抗冲击性试验方法
 - A.5 系统吸水量试验方法
 - A.6 保温板抗拉强度试验方法
 - A.7 拉伸粘结强度试验方法
 - A.8 系统热阻试验方法
 - A.9 抹面层不透水性试验方法
 - A.10 防护层水蒸气渗透性能试验方法
 - 附录B 玻纤网耐碱性快速试验方法
 - 附录C 现场试验方法
 - C.1 基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强度检验方法
 - C.2 系统抗冲击性检验方法
 - C.3 系统拉伸粘结强度试验方法
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475