6.5 胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统
6.5.1 胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统应由界面砂浆层、胶粉聚苯颗粒贴砌浆料层、EPS板保温层、胶粉聚苯颗粒贴砌浆料层、抹面层和饰面层构成(图6.5.1)。抹面层中应满铺玻纤网,饰面层可为涂料或饰面砂浆。
	
    
      

	6.5.2 进场前EPS板内外表面应预喷刷界面砂浆。
	6.5.3 单块EPS板面积不宜大于0.3m²。EPS板与基层墙体的粘贴面上宜开设凹槽。
	6.5.4 贴砌浆料性能应符合本标准表4.0.10-2的规定。
	6.5.5 保温层导热系数可按下式计算:
	
		
	

		6.5.6 胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统的施工应符合下列规定:
	
		    1 基层墙体表面应喷刷界面砂浆;
	
		    2 EPS板应使用贴砌浆料砌筑在基层墙体上,EPS板之间的灰缝宽度宜为10mm,灰缝中的贴砌浆料应饱满;
	
		    3 按顺砌方式贴砌EPS板,竖缝应逐行错缝,墙角处排板应交错互锁,门窗洞口四角处EPS板不得拼接,应采用整块EPS板切割成形,EPS板接缝应离开角部至少200mm;
	
		    4 EPS板贴砌完成24h之后,应采用胶粉聚苯颗粒贴砌浆料进行找平,找平层厚度不宜小于15mm;
	
		    5 找平层施工完成24h之后,应进行抹面层施工。
条文说明
    6.5.2 界面砂浆可以改变EPS板表面的性质,从而提高粘结力。
6.5.3 EPS板尺寸大,分仓的面积就大,防火性能就会受到影响。同时,小尺寸的EPS板便于施工且粘结浆料能较快干燥。
6.5.5 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016附录中提供了某构造层由两种以上材料组成时的该构造层平均导热系数计算方法,本条计算方法即由此而来。在实际计算中,可选一块EPS板面积作为F1,EPS板一条长边和一条宽边处的砌缝面积作为F2来计算,原因在于EPS板周围四条砌缝都是与相邻EPS板共用的,因此一块板实际承担的砌缝为两条。其中标准砌缝宽度为10mm,带凹槽的EPS板厚度取平均厚度。
6.5.6 本条规定了胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统各层的做法、注意事项及间隔时间。EPS板之间留有灰缝是为了将有机材料用无机材料分隔开,形成分仓构造,从而提高保温系统的防火能力。对各层施工间隔时间提出要求是为了使EPS板的粘贴达到效果。
 - 6 外墙外保温系统构造和技术要求
 - 6.1 粘贴保温板薄抹灰外保温系统
 - 6.2 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统
 - 6.3 EPS板现浇混凝土外保温系统
 - 6.4 EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统
 - 6.5 胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统
 - 6.6 现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统
 - 7 工程验收
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 主控项目
 - 7.3 一般项目
 - 附录A 外墙外保温系统及其组成材料性能试验方法
 - A.1 试样制备、养护和状态调节
 - A.2 系统耐候性试验方法
 - A.3 系统耐冻融性能试验方法
 - A.4 系统抗冲击性试验方法
 - A.5 系统吸水量试验方法
 - A.6 保温板抗拉强度试验方法
 - A.7 拉伸粘结强度试验方法
 - A.8 系统热阻试验方法
 - A.9 抹面层不透水性试验方法
 - A.10 防护层水蒸气渗透性能试验方法
 - 附录B 玻纤网耐碱性快速试验方法
 - 附录C 现场试验方法
 - C.1 基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强度检验方法
 - C.2 系统抗冲击性检验方法
 - C.3 系统拉伸粘结强度试验方法
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475