A.6 保温板抗拉强度试验方法
	A.6.1 试样应在保温板上切割而成,试样尺寸应为100mm×100mm,厚度应为保温板产品厚度。试样数量应为5个。
	A.6.2 抗拉强度试验应符合下列规定:
	    1 应采用适当的胶粘剂将试样上下表面分别与尺寸为100mm×100mm的金属试验板粘结;
	
		
		    2 试验应在干燥状态下进行,且应通过万向接头将试样安装在拉力试验机上,拉伸速度应为5mm/min,应拉伸至破坏并记录破坏时的拉力及破坏部位。破坏部位在试验板粘结界面时试验数据应记为无效。
	
		A.6.3 抗拉强度应按下式计算,试验结果应以5个试验数据的算术平均值表示:
	