附录B 铝合金门窗杆件设计计算方法
B.0.1 铝合金门窗杆件风荷载计算应符合下列规定:
1 铝合金门窗受风荷载作用时,其荷载应按三角形或梯形分布传递到门窗杆件上,并应按等弯矩原则化为等效线荷载(图B.0.1-1~B.0.1-5(a)荷载传递);

B.0.1-1 单扇门窗荷载传递

图B.0.1-2 带上亮门窗荷载传递

图B.0.1-3 双扇门窗荷载传递
2 门窗受力杆件所受荷载应为其承担的各部分分布荷载和集中荷载的叠加代数和(图B.0.1-4(b)、图B.0.1-5(b)荷载分布);
3 铝合金门窗受风荷载作用时,其受力杆件一般情况下可简化为受矩形、梯形、三角形分布荷载和集中荷载的简支梁(图B.0.1-1~图B.0.1-5(c)计算示意);
4 其他类型的组合门窗其杆件受风荷载作用时的荷载传递和计算可参照上述方法建立力学模型;

图B.0.1-4 带上亮双扇门窗荷载传递

图B.0.1-5 带上亮多扇门窗荷载传递
5 受力杆件所受风荷载(Qk)可按下式计算:

式中:A——受力杆件承受风荷载的受荷面积(㎡);
Qk——受力杆件所承受的风荷载标准值(kN);
Wk——风荷载标准值(kN/㎡)。

图B.0.1-6 悬臂梁矩形分布荷载
6 当铝合金门窗的开启扇受风压作用时,其门窗框的锁固配件安装边框受荷情况可按锁固配件处有集中荷载作用的简支梁计算;门窗扇边梃受荷情况按锁固配件处为固端的悬臂梁上承受矩形分布荷载计算(图B.0.1-6)。
B.0.2 铝合金门窗杆件设计计算应符合下列规定:
1 铝合金门窗受力杆件在风荷载和玻璃重力荷载共同作用下,其所受荷载经简化可分为下列形式:
1)简支梁上呈矩形、梯形或三角形的分布荷载(图B.0.2-1)。

图B.0.2-1 荷载分布
2)简支梁上承受集中荷载(图B.0.2-2)。
3)悬臂梁上承受矩形分布荷载(图B.0.2-3);
2 简支梁受力杆件承受矩形、梯形或三角形的分布荷载和集中荷载时,其挠度(u)和弯矩(M)的计算公式可按表B.0.2-1选用;

图B.0.2-2 荷载分布

图B.0.2-3 悬臂梁矩形分布荷载
表B.0.2-1 简支梁挠度u和弯矩M的计算公式

注:表中所列公式中,E——材料的弹性模量E(N/m㎡);I——截面的惯性矩(mm4);M——受力杆件承受的最大弯矩(N·mm);Q、P——受力杆件所承受的荷载设计值(kN);Qk、Pk——受力杆件所承受的荷载标准值(kN);α——梯形荷载系数α=a/l;l——杆件长度(mm);u——受力杆件弯曲挠度值(mm)。
3 悬臂梁受力杆件承受矩形分布荷载作用时,其挠度(u)和弯矩(M)的计算公式可按表B.0.2-2选用;
表B.0.2-2 悬臂梁挠度u和弯矩M的计算公式

4 铝合金门窗受力杆件上有分布荷载和集中荷载同时作用时,其挠度和弯矩应为它们各自产生的挠度和弯矩的代数和。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 铝合金型材
- 3.2 玻璃
- 3.3 密封材料
- 3.4 五金件、紧固件
- 3.5 其他
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 铝合金门窗立面设计
- 4.3 反复启闭性能
- 4.4 抗风压性能
- 4.5 水密性能
- 4.6 气密性能
- 4.7 热工性能
- 4.8 隔声性能
- 4.9 采光性能
- 4.10 防雷设计
- 4.11 玻璃防热炸裂
- 4.12 安全规定
- 5 结构设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能
- 5.3 铝合金门窗玻璃设计
- 5.4 铝合金门窗主要受力杆件计算
- 5.5 连接设计
- 5.6 隐框窗硅酮结构密封胶设计
- 6 加工制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 铝合金门窗构件加工
- 6.3 玻璃组装
- 6.4 铝合金门窗组装
- 7 安装施工
- 7.1 一般规定
- 7.2 施工准备
- 7.3 铝合金门窗安装
- 7.4 玻璃安装
- 7.5 开启扇及开启五金件安装
- 7.6 清理和成品保护
- 7.7 安全技术措施
- 8 工程验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 主控项目
- 8.3 一般项目
- 9 保养与维修
- 9.1 一般规定
- 9.2 检查、维修及维护
- 附录A 铝合金门窗设计常用紧固件及焊缝强度设计值
- 附录B 铝合金门窗杆件设计计算方法
- 附录C 铝合金门窗五金件设计选用
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475