附录A 铝合金门窗设计常用紧固件及焊缝强度设计值
A.0.1 不锈钢螺栓、螺钉的强度设计值可按表A.0.1采用。
表A.0.1 不锈钢螺栓、螺钉的强度设计值(N/m㎡)

A.0.2 抽芯铆钉的承载力设计值可按表A.0.2采用。
表A.0.2 抽芯铆钉承载力设计值(N)


A.0.3 焊缝的强度设计值可按表A.0.3采用。
表A.0.3 焊缝的强度设计值(N/m㎡)

注:
1 表中的一级、二级、三级是指焊缝质量等级,应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。厚度小于8mm钢材的对接焊缝,不宜采用超声波探伤确定焊缝质量等级。
2 自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂,应保证其熔敷金属的力学性能不低于现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB 5293和《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》GB/T 12470的相关规定。
3 表中厚度是指计算点的钢材厚度,对轴心受力构件是指截面中较厚板件的厚度。