8.3 一般项目
8.3.1 铝合金门窗外观表面应洁净,无明显色差、划痕、擦伤及碰伤。密封胶无间断,表面应平整光滑、厚度均匀。
检验方法:观察。
8.3.2 除带有关闭装置的门(地弹簧、闭门器)和提升推拉门、折叠推拉窗、无平衡装置的提拉窗外,铝合金门窗扇启闭力应小于50N。
检验方法:用测力计检查。每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘。
8.3.3 门窗框与墙体之间的安装缝隙应填塞饱满,填塞材料和方法应符合设计要求,密封胶表面应光滑、顺直、无断裂。
检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。
8.3.4 密封胶条和密封毛条装配应完好、平整、不得脱出槽口外,交角处平顺、可靠。
检验方法:观察;开启和关闭检查。
8.3.5 铝合金门窗排水孔应通畅,其尺寸、位置和数量应符合设计要求。
检验方法:观察,测量。
8.3.6 铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应按本规范7.3.4条的规定执行。
说明 返回