4.9 采光性能
4.9.1 建筑外窗的透光折减系数(Tr)应根据现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的规定确定。有天然采光要求的,其透光折减系数(Tr)应大于0.45。
4.9.2 铝合金外窗采光性能设计应满足建筑节能设计标准对外窗综合遮阳系数的要求。
4.9.3 外窗采光性能构造设计宜采取下列措施:
1 窗的立面设计尽可能减少窗的框架与整窗的面积比;
2 按窗的采光性能要求合理选配玻璃;
3 窗立面分格的开启形式满足窗户日常清洗的方便性。
4.9.2 铝合金外窗采光性能设计应满足建筑节能设计标准对外窗综合遮阳系数的要求。
4.9.3 外窗采光性能构造设计宜采取下列措施:
1 窗的立面设计尽可能减少窗的框架与整窗的面积比;
2 按窗的采光性能要求合理选配玻璃;
3 窗立面分格的开启形式满足窗户日常清洗的方便性。
条文说明
4.9.1 根据《建筑采光设计标准》GB/T 50033-2001,按照各类建筑侧面采光系数最低值Cmm的要求,用该标准第5.0.2条侧面采光系数最低值Cmm的计算公式,可得到侧面采光的总透射比K'τ,即是窗的透光折减系数Tr值的要求。窗的首要功能是采光,其采光效率是影响采光效果的重要因素。GB/T 50033-2001第3.1.6条规定:在采光设计中应选择采光性能好的窗作为建筑采光外窗,其透光折减系数Tr应大于0.45。根据该标准条文说明提供的各类窗的采光性能检测数据,铝合金窗透光折减系数Tr大于0.45的比例为82.6%。因此,本条将透光折减系数Tr大于0.45作为铝合金窗采光性能的最低要求。
4.9.2 建筑外窗天然采光性能影响到建筑节能。既有建筑中大量使用的热反射镀膜玻璃,虽然有很好的遮阳效果,能将大部分太阳辐射热反射回去,但其可见光透射率太低(8%~40%),会严重影响室内采光,导致室内人工照明能耗增加。《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第4.2.4强制性条文中规定:“当窗(包括透明幕墙)墙面积比小于0.40时,玻璃的可见光透射比不应小于0.4”。窗户首先要满足遮阳系数要求,同时还要考虑采光要求,要满足综合节能效果。
4.9.3 减少窗的框、扇构架与整窗的面积比就是减小了窗结构的挡光折减系数;窗玻璃的可见光透射比应满足整窗的透光折减系数要求,选用容易清洁的玻璃,有利于减小窗玻璃污染折减系数。窗立面分格的开启形式设计,应使整樘窗的可开启部分和固定部分都方便人们对窗户的日常清洗,不应有无法操作的“死角”。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 铝合金型材
- 3.2 玻璃
- 3.3 密封材料
- 3.4 五金件、紧固件
- 3.5 其他
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 铝合金门窗立面设计
- 4.3 反复启闭性能
- 4.4 抗风压性能
- 4.5 水密性能
- 4.6 气密性能
- 4.7 热工性能
- 4.8 隔声性能
- 4.9 采光性能
- 4.10 防雷设计
- 4.11 玻璃防热炸裂
- 4.12 安全规定
- 5 结构设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能
- 5.3 铝合金门窗玻璃设计
- 5.4 铝合金门窗主要受力杆件计算
- 5.5 连接设计
- 5.6 隐框窗硅酮结构密封胶设计
- 6 加工制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 铝合金门窗构件加工
- 6.3 玻璃组装
- 6.4 铝合金门窗组装
- 7 安装施工
- 7.1 一般规定
- 7.2 施工准备
- 7.3 铝合金门窗安装
- 7.4 玻璃安装
- 7.5 开启扇及开启五金件安装
- 7.6 清理和成品保护
- 7.7 安全技术措施
- 8 工程验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 主控项目
- 8.3 一般项目
- 9 保养与维修
- 9.1 一般规定
- 9.2 检查、维修及维护
- 附录A 铝合金门窗设计常用紧固件及焊缝强度设计值
- 附录B 铝合金门窗杆件设计计算方法
- 附录C 铝合金门窗五金件设计选用
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475