5.4 铝合金门窗主要受力杆件计算
5.4.1 铝合金门窗主要受力杆件在风荷载或重力荷载标准值作用下其挠度限值应符合下列规定:
1 铝合金门窗主要受力杆件在风荷载标准值作用下产生的最大挠度应符合下列公式规定,并应同时满足绝对挠度值不大于20mm;
门窗镶嵌单层玻璃、夹层玻璃时:

门窗镶嵌中空玻璃时:

式中:u——在荷载标准值作用下杆件弯曲挠度值(mm);
l——杆件的跨度(mm),悬臂杆件可取悬臂长度的2倍。
2 承受玻璃重量的中横框型材在重力荷载标准值作用下,其平行于玻璃平面方向的挠度不应影响玻璃的正常镶嵌和使用;
3 铝合金门窗受力杆件在同一方向有分布荷载和集中荷载同时作用时,其挠度应为它们各自产生挠度的代数和。
5.4.2 受力杆件截面抗弯承载力应符合下式规定:

式中:Mx——杆件绕x轴(门窗平面内方向)的弯矩设计值(N·mm);
My——杆件绕y轴(垂直于门窗平面方向)的弯矩设计值(N·mm);
Wx——杆件截面绕x轴(门窗平面内方向)的弹性截面模量(mm³);
Wy——杆件截面绕y轴(垂直于门窗平面方向)的弹性截面模量(mm³);
γ——塑性发展系数,可取1.00;
f——型材抗弯强度设计值f(N/m㎡)。
5.4.3 门窗杆件挠度、弯矩的计算方法也可按本规范附录B的简化计算方法进行。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.3 铝合金门窗玻璃设计
- 下一节:5.5 连接设计