目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录C 铝合金门窗五金件设计选用
C.0.1 铝合金门窗工程内平开下悬五金件系统的设计选用应符合下列规定:
1 铝合金门窗内平开下悬五金件系统设计应符合表C.0.1的规定:
表C.0.1 内平开下悬五金件系统设计

2 锁点个数的选择及分布可根据门窗所需达到的物理性能进行确定。
C.0.2 平开、推拉、上(下)悬门窗五金附件选择应符合下列规定:
1 单个旋压执手应用于扇对角线不大于700mm的窗;
2 合页(铰链)适用于内平开窗、平开门,合页设计选用时应符合表C.0.2的规定;
表C.0.2 合页(铰链)设计

3 外平开窗使用滑撑时,窗扇宽应小于750mm;
4 外开上悬窗使用的滑撑,当窗扇的高大于700mm时,应使用摩擦式撑挡;扇开启距离极限值大于300mm时,扇高应小于1200mm;
5 单组锁闭部件的承载力设计值应为800N。
C.0.3 门控五金应符合下列规定:
1 地弹簧在高使用频率场所地弹簧开启次数不应小于100万次,中使用频率场所不应小于50万次,低使用频率场所不应小于20万次;
2 公共场所及风压较大的地方宜使用可调力度地弹簧或带缓冲的延时地弹簧;
3 铝合金门的开、关需要受到控制时,可以安装闭门器,闭门器应符合《闭门器》QB/T 2698的规定,高使用频率场所闭门器的使用次数不应少于100万次,中使用频率场所的使用次数不应少于50万次,低使用频率场所的使用次数不应少于20万次;
4 在公共建筑宜使用可调力度的闭门器及带缓冲功能的延时闭门器;
5 残障人通道使用的门,宜使用带延时闭门功能的闭门器。
顶部
- 上一节:附录B 铝合金门窗杆件设计计算方法
- 下一节:本规范用词说明
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 铝合金型材
- 3.2 玻璃
- 3.3 密封材料
- 3.4 五金件、紧固件
- 3.5 其他
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 铝合金门窗立面设计
- 4.3 反复启闭性能
- 4.4 抗风压性能
- 4.5 水密性能
- 4.6 气密性能
- 4.7 热工性能
- 4.8 隔声性能
- 4.9 采光性能
- 4.10 防雷设计
- 4.11 玻璃防热炸裂
- 4.12 安全规定
- 5 结构设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能
- 5.3 铝合金门窗玻璃设计
- 5.4 铝合金门窗主要受力杆件计算
- 5.5 连接设计
- 5.6 隐框窗硅酮结构密封胶设计
- 6 加工制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 铝合金门窗构件加工
- 6.3 玻璃组装
- 6.4 铝合金门窗组装
- 7 安装施工
- 7.1 一般规定
- 7.2 施工准备
- 7.3 铝合金门窗安装
- 7.4 玻璃安装
- 7.5 开启扇及开启五金件安装
- 7.6 清理和成品保护
- 7.7 安全技术措施
- 8 工程验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 主控项目
- 8.3 一般项目
- 9 保养与维修
- 9.1 一般规定
- 9.2 检查、维修及维护
- 附录A 铝合金门窗设计常用紧固件及焊缝强度设计值
- 附录B 铝合金门窗杆件设计计算方法
- 附录C 铝合金门窗五金件设计选用
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475