5.6 隐框窗硅酮结构密封胶设计
5.6.1 铝合金隐框窗应采用硅酮结构密封胶进行结构粘结。
5.6.2 硅酮结构密封胶的粘结宽度、厚度的设计计算,应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定。
5.6.2 硅酮结构密封胶的粘结宽度、厚度的设计计算,应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定。
条文说明
5.6.1 硅酮结构密封胶在施工前,应进行与玻璃、型材的剥离试验,以及相接触的有机材料的相容性试验,合格后方能使用。如果硅酮结构密封胶与接触材料不相容,会导致结构胶粘结力下降或丧失。
5.6.2 硅酮结构密封胶的粘结宽度、厚度的设计计算,《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102均作了详细规定。在进行隐框窗结构胶粘结宽度、厚度的设计计算时,应考虑风荷载效应和玻璃自重效应,按照非抗震设计计算公式进行设计计算。