4.3 反复启闭性能
4.3.1 铝合金门窗的反复启闭性能应根据设计使用年限确定,且铝合金门的反复启闭次数不应少于10万次,窗的反复启闭次数不应少于1万次。
4.3.2 经反复启闭性能检测试验后的门窗,应启闭无异常、使用无障碍,并应能保持正常使用功能。
4.3.3 启闭频繁或设计使用年限要求高的铝合金门窗,其反复启闭性能可根据实际需要,适当提高反复启闭的设计次数。
4.3.2 经反复启闭性能检测试验后的门窗,应启闭无异常、使用无障碍,并应能保持正常使用功能。
4.3.3 启闭频繁或设计使用年限要求高的铝合金门窗,其反复启闭性能可根据实际需要,适当提高反复启闭的设计次数。
条文说明
4.3.1 反复启闭性能是表征门窗耐久性的主要标志,是建筑门窗重要的基本性能之一。目前我国建筑门窗质量和性能不高的主要问题是耐久性太差,不少门窗投入使用时间很短就出现问题,远远达不到产品使用寿命要求。因此,应根据门窗的设计使用年限和所预计的使用频率确定其反复启闭性能要求,并按照行业标准《建筑门窗反复启闭性能检测方法》JG/T 192,对门窗进行反复启闭性能形式检验,以确保门窗较长周期使用的安全可靠性。
4.3.2 门窗的反复启闭性能检测试验后,以是否发生影响正常使用的变形、故障和损坏判断其是否能保持正常使用功能。
4.3.3 铝合金门窗的反复启闭性能可参照一般建筑门窗日常启闭使用的最低要求即:门每天启、闭30次,窗每天启、闭3次,使用10年计算。对于具体工程中不同建筑用房的门窗,可根据其更高的使用频率或使用年限要求,合理确定反复启闭总次数要求。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:4.2 铝合金门窗立面设计
- 下一节:4.4 抗风压性能
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 铝合金型材
- 3.2 玻璃
- 3.3 密封材料
- 3.4 五金件、紧固件
- 3.5 其他
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 铝合金门窗立面设计
- 4.3 反复启闭性能
- 4.4 抗风压性能
- 4.5 水密性能
- 4.6 气密性能
- 4.7 热工性能
- 4.8 隔声性能
- 4.9 采光性能
- 4.10 防雷设计
- 4.11 玻璃防热炸裂
- 4.12 安全规定
- 5 结构设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能
- 5.3 铝合金门窗玻璃设计
- 5.4 铝合金门窗主要受力杆件计算
- 5.5 连接设计
- 5.6 隐框窗硅酮结构密封胶设计
- 6 加工制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 铝合金门窗构件加工
- 6.3 玻璃组装
- 6.4 铝合金门窗组装
- 7 安装施工
- 7.1 一般规定
- 7.2 施工准备
- 7.3 铝合金门窗安装
- 7.4 玻璃安装
- 7.5 开启扇及开启五金件安装
- 7.6 清理和成品保护
- 7.7 安全技术措施
- 8 工程验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 主控项目
- 8.3 一般项目
- 9 保养与维修
- 9.1 一般规定
- 9.2 检查、维修及维护
- 附录A 铝合金门窗设计常用紧固件及焊缝强度设计值
- 附录B 铝合金门窗杆件设计计算方法
- 附录C 铝合金门窗五金件设计选用
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475