目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 铝合金门窗玻璃设计
5.3.1 铝合金门窗玻璃设计计算可按现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113规定的计算方法执行。
5.3.2 铝型材玻璃镶嵌构造设计应符合下列规定:

图5.3.2-1 单片玻璃、夹层玻璃、真空玻璃最小安装尺寸
a─前、后余隙;b─嵌入深度;c─边缘余隙
1 单片玻璃、夹层玻璃、真空玻璃最小安装尺寸(图5.3.2-1)应符合表5.3.2-1的规定。
2 中空玻璃最小安装尺寸(图5.3.2-2)应符合表5.3.2-2的规定。
表5.3.2-1 单片玻璃、夹层玻璃和真空玻璃最小安装尺寸(mm)

注:夹层玻璃、真空玻璃可按玻璃叠加厚度之和在表中选取。

图5.3.2-2 中空玻璃最小安装尺寸
a─前、后余隙;b─嵌入深度;c─边缘余隙;A─空气层
表5.3.2-2 中空玻璃最小安装尺寸(mm)

顶部
- 上一节:5.2 材料力学性能
- 下一节:5.4 铝合金门窗主要受力杆件计算
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 铝合金型材
- 3.2 玻璃
- 3.3 密封材料
- 3.4 五金件、紧固件
- 3.5 其他
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 铝合金门窗立面设计
- 4.3 反复启闭性能
- 4.4 抗风压性能
- 4.5 水密性能
- 4.6 气密性能
- 4.7 热工性能
- 4.8 隔声性能
- 4.9 采光性能
- 4.10 防雷设计
- 4.11 玻璃防热炸裂
- 4.12 安全规定
- 5 结构设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能
- 5.3 铝合金门窗玻璃设计
- 5.4 铝合金门窗主要受力杆件计算
- 5.5 连接设计
- 5.6 隐框窗硅酮结构密封胶设计
- 6 加工制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 铝合金门窗构件加工
- 6.3 玻璃组装
- 6.4 铝合金门窗组装
- 7 安装施工
- 7.1 一般规定
- 7.2 施工准备
- 7.3 铝合金门窗安装
- 7.4 玻璃安装
- 7.5 开启扇及开启五金件安装
- 7.6 清理和成品保护
- 7.7 安全技术措施
- 8 工程验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 主控项目
- 8.3 一般项目
- 9 保养与维修
- 9.1 一般规定
- 9.2 检查、维修及维护
- 附录A 铝合金门窗设计常用紧固件及焊缝强度设计值
- 附录B 铝合金门窗杆件设计计算方法
- 附录C 铝合金门窗五金件设计选用
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475