5.5 连接设计
5.5.1 铝合金门窗受力五金件和连接件应进行承载力计算。
5.5.2 铝合金门窗五金件和连接件的承载力计算应符合下列公式规定:


式中:σ——五金件和连接件截面在荷载作用下产生的最大应力设计值(N/m㎡);
f——五金件和连接件材料强度设计值(N/m㎡);
S——五金件和连接件荷载设计值(N);
R——五金件和连接件承载力设计值(N)。
5.5.3 铝合金门窗与洞口连接应牢固可靠,铝合金门窗与金属附框的连接应通过计算或试验确定承载能力。
5.5.4 铝合金门窗五金件应可靠连接,并应通过计算或试验确定承载能力。
5.5.5 门窗五金件应便于调整和更换,常用五金件设计应符合本规范附录C的规定。
5.5.6 铝合金门窗构件应采用角码、插接件进行连接,连接件应能承受构件的剪力。
5.5.7 铝合金门窗构件连接处的连接件、螺栓、螺钉和铆钉设计,应符合现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB 50429的相关规定。
5.5.8 铝合金型材与其他材料的五金件、连接件接触,易产生双金属腐蚀时,应采取能够有效防止双金属腐蚀的措施。
5.5.9 连接螺栓、螺钉直径、数量及螺栓的中心距、边距,应满足构件承载能力的需要。螺钉直接通过型材孔壁螺纹受力连接时,应验算螺纹承载力,必要时应采取加强措施。
说明 返回