12.4 裂纹修缮
12.4.1 结构因荷载反复作用及材料选择、构造、制作、施工安装不当产生的具有扩展性或脆断倾向性裂纹损伤时,应对结构进行修复。在修复前,必须分析产生裂纹的原因及其影响的严重性,制定加固方案、采取修复加固措施;对不宜采取修复加固措施的构件,应予拆除更换。在对含裂纹构件进行修复加固设计时,宜采用断裂力学方法进行抗脆断验算。
12.4.2 在钢结构构件上发现裂纹时,作为临时应急措施之一,可在裂纹端部以外0.5t~1.0t处钻孔(图12.4.2),防止裂纹进一步急剧扩展,并根据裂纹性质及扩展倾向采取修复加固措施。
	
1 修复裂纹时应优先采用焊接方法。
2 对网状、分叉裂纹区和有破裂、过烧或烧穿等缺陷的梁、柱腹板部位,宜采用焊接的嵌板修补(图12.4.3)。
	
    
      
12.4.2 在钢结构构件上发现裂纹时,作为临时应急措施之一,可在裂纹端部以外0.5t~1.0t处钻孔(图12.4.2),防止裂纹进一步急剧扩展,并根据裂纹性质及扩展倾向采取修复加固措施。

	图12.4.2 裂纹两端钻止裂孔
t-板厚
12.4.3 承受静载或间接动载钢结构构件的裂纹修复应符合下列规定:t-板厚
1 修复裂纹时应优先采用焊接方法。
2 对网状、分叉裂纹区和有破裂、过烧或烧穿等缺陷的梁、柱腹板部位,宜采用焊接的嵌板修补(图12.4.3)。

	图12.4.3 裂纹的嵌板法修复示意
1-切割线;2-缺陷的界限;3-预热区域;4~7-焊接顺序
    3 用附加盖板修补裂纹时,宜采用双层盖板,裂纹两端应钻孔。当盖板用焊接连接时,应将加固盖板压紧,其厚度应与原钢板等厚,焊脚尺寸应等于板厚。当用摩擦型高强度螺栓连接时,应在裂纹的每侧用双排螺栓,盖板宽度应能布置螺栓,盖板长度每边应超出裂纹端部150mm。1-切割线;2-缺陷的界限;3-预热区域;4~7-焊接顺序
条文说明
    12.4.2 钻孔止裂法只是应急措施;通过在裂纹尖端处钻孔,消除裂纹尖端严重的应力集中,阻止裂纹的扩展。在尽快确定适修方案之前,不宜直接补焊,以免恶化母材、增添附加焊接应力及产生新的有害裂纹。
12.4.3 如果只在开裂板件一侧设置盖板,将由于荷载偏心而产生平面外弯矩。这会使裂纹部位的应力集中情况更加恶化,严重影响裂纹修复的效果。疲劳裂纹通过双侧盖板工作会大大减小原有疲劳裂纹尖端的循环应力,从而达到止裂的目的。
 - 3.2 设计计算原则
 - 3.3 加固方法及配合使用技术
 - 4 材料
 - 4.1 原钢材及其连接材料
 - 4.2 加固用钢材及焊接材料
 - 4.3 螺栓、焊钉、栓钉及锚栓
 - 4.4 预应力用钢拉索和钢拉杆
 - 4.5 结构胶粘剂
 - 4.6 混凝土和水泥基灌浆料
 - 4.7 防腐蚀、防火涂装材料
 - 5 改变结构体系加固法
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 改变结构体系加固法
 - 5.3 构造规定
 - 6 增大截面加固法
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 受弯构件加固计算
 - 6.3 轴心受力构件加固计算
 - 6.4 拉弯、压弯构件加固计算
 - 6.5 构造规定及设计对施工要求
 - 7 粘贴钢板加固法
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 受弯构件的加固计算
 - 7.3 轴心受力构件加固计算
 - 7.4 拉弯和压弯构件的加固计算
 - 7.5 构造规定
 - 8 外包钢筋混凝土加固法
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 加固计算
 - 8.3 构造规定
 - 9 钢管构件内修混凝土加固法
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 圆形钢管构件加固计算
 - 9.3 方形钢管构件加固计算
 - 9.4 设计对管内新填混凝土施工的要求
 - 10 预应力加固法
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 构件预应力加固设计
 - 10.3 结构整体预应力加固设计
 - 10.4 构造规定
 - 10.5 设计对施工的要求
 - 11 连接与节点的加固
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 焊接连接的加固
 - 11.3 螺栓或铆钉连接的加固
 - 11.4 栓焊并用连接的加固
 - 11.5 节点的加固
 - 11.6 加固件的连接
 - 11.7 构造规定
 - 12 钢结构局部缺陷和损伤的修缮
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 连接修缮
 - 12.3 变形修缮
 - 12.4 裂纹修缮
 - 12.5 涂装修缮
 - 附录A 既有建筑物结构荷载标准值的确定方法
 - 附录B 钢构件截面加固形式的选用
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475