4.5 结构胶粘剂
4.5.1 钢结构加固用的结构胶粘剂,应采用以钢为基材的结构胶,且应符合下列规定:
1 当使用环境为常温时,应采用Ⅰ类AAA级或AA级常温结构胶;
2 当使用环境有高温时,应采用Ⅱ类或Ⅲ类耐温结构胶;
3 在任何情况下,严禁采用以不饱和聚酯或醇酸树脂为主成分的胶粘剂。
4.5.2 钢结构加固用结构胶的粘结抗剪强度标准值应具有按置信水平为0.90确定的不小于95%的保证率。钢结构加固用的结构胶,其安全性能和耐久性能必须分别符合表4.5.2-1、表4.5.2-2的规定。
	
    注:表中各项性能指标,除标有标准值外,均为平均值。
	
4.5.3 钢结构加固用结构胶的胶体性能应符合表4.5.3的规定。
	
    注:表中各项性能指标,除标有标准值外,均为平均值。
4.5.4 与钢结构加固用的结构胶配套使用的界面胶、底胶和修补胶,其安全性能应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。
    
      
	表4.5.2-1 钢结构加固用结构胶安全性能指标

	表4.5.2-2 钢结构加固用结构胶耐久性能指标

	表4.5.3 钢结构加固用结构胶胶体性能指标

4.5.4 与钢结构加固用的结构胶配套使用的界面胶、底胶和修补胶,其安全性能应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。
条文说明
    4.5.1 本条依据现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728对以钢为基材的结构胶的分类、分级规定进行制定的。其中,之所以不允许使用不饱和聚酯和醇酸树脂为主成分配制结构胶,是因为它们不耐水、不耐潮湿,且耐久性很差,如果在钢结构加固工程上使用,将发生安全问题。本标准中统一将结构胶粘剂简称为结构胶。本条为强制性条文,必须予以严格执行。
4.5.2 本条规定是根据现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728和《正态分布完全样本可靠度置信下限》GB/T 4885的有关规定,经验证性试验和工程调查核实,还参考了国外有关标准和指南的有关规定后制定的。因此,对保证钢结构加固用胶的安全性和耐久性具有重要作用。
4.5.2 本条规定是根据现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728和《正态分布完全样本可靠度置信下限》GB/T 4885的有关规定,经验证性试验和工程调查核实,还参考了国外有关标准和指南的有关规定后制定的。因此,对保证钢结构加固用胶的安全性和耐久性具有重要作用。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:4.4 预应力用钢拉索和钢拉杆
 - 下一节:4.6 混凝土和水泥基灌浆料
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 设计计算原则
 - 3.3 加固方法及配合使用技术
 - 4 材料
 - 4.1 原钢材及其连接材料
 - 4.2 加固用钢材及焊接材料
 - 4.3 螺栓、焊钉、栓钉及锚栓
 - 4.4 预应力用钢拉索和钢拉杆
 - 4.5 结构胶粘剂
 - 4.6 混凝土和水泥基灌浆料
 - 4.7 防腐蚀、防火涂装材料
 - 5 改变结构体系加固法
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 改变结构体系加固法
 - 5.3 构造规定
 - 6 增大截面加固法
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 受弯构件加固计算
 - 6.3 轴心受力构件加固计算
 - 6.4 拉弯、压弯构件加固计算
 - 6.5 构造规定及设计对施工要求
 - 7 粘贴钢板加固法
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 受弯构件的加固计算
 - 7.3 轴心受力构件加固计算
 - 7.4 拉弯和压弯构件的加固计算
 - 7.5 构造规定
 - 8 外包钢筋混凝土加固法
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 加固计算
 - 8.3 构造规定
 - 9 钢管构件内修混凝土加固法
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 圆形钢管构件加固计算
 - 9.3 方形钢管构件加固计算
 - 9.4 设计对管内新填混凝土施工的要求
 - 10 预应力加固法
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 构件预应力加固设计
 - 10.3 结构整体预应力加固设计
 - 10.4 构造规定
 - 10.5 设计对施工的要求
 - 11 连接与节点的加固
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 焊接连接的加固
 - 11.3 螺栓或铆钉连接的加固
 - 11.4 栓焊并用连接的加固
 - 11.5 节点的加固
 - 11.6 加固件的连接
 - 11.7 构造规定
 - 12 钢结构局部缺陷和损伤的修缮
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 连接修缮
 - 12.3 变形修缮
 - 12.4 裂纹修缮
 - 12.5 涂装修缮
 - 附录A 既有建筑物结构荷载标准值的确定方法
 - 附录B 钢构件截面加固形式的选用
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475