6.5 构造规定及设计对施工要求
6.5.1 负荷状态下进行钢结构加固时,应制定详细的加固工艺过程和技术条件,其所采用的工艺应保证加固件的截面因焊接加热、附加钻、扩孔洞等所引起的削弱不致产生显著影响,并应按隐蔽工程进行验收。
6.5.2 采用螺栓或铆钉连接方法增大钢结构构件截面时,加固与被加固板件应相互压紧,并应从加固件端部向中间逐次做孔和安装、拧紧螺栓或铆钉,且不应造成加固过程中截面的过大削弱。
6.5.3 增大截面法加固有2个以上构件的静不定结构时,应首先将加固与被加固构件全部压紧并点焊定位,并应从受力最大构件开始依次连续地进行加固连接。
6.5.4 当采用增大截面法加固开口截面时,应将加固后截面密封,以防止内部锈蚀;加固后截面不密封时,板件间应留出不小于150mm的操作空间,用于日后检查及防锈维护。
    
      
    6.5.1 负荷下加固钢构件时,常需进行焊接,开、扩螺栓孔洞。此时必须制定合理的施工工艺,保证构件在施工过程中有足够的承载力,以免加固施工中发生工程事故。对加固后不便于检查质量并影响结构承载能力的施工过程中的结构状况,尚应详细记录并作为隐蔽工程进行验收,以保证加固效果。
6.5.3 本条特别强调了对有2个以上构件组成的静不定结构(框架、连续梁等)进行加固时,应先点焊定位,使结构初成整体,再从受力最大的构件开始,逐次焊接,以便结构能较自由变形,减少焊接残余应力。
6.5.3 本条特别强调了对有2个以上构件组成的静不定结构(框架、连续梁等)进行加固时,应先点焊定位,使结构初成整体,再从受力最大的构件开始,逐次焊接,以便结构能较自由变形,减少焊接残余应力。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:6.4 拉弯、压弯构件加固计算
 - 下一节:7 粘贴钢板加固法
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 设计计算原则
 - 3.3 加固方法及配合使用技术
 - 4 材料
 - 4.1 原钢材及其连接材料
 - 4.2 加固用钢材及焊接材料
 - 4.3 螺栓、焊钉、栓钉及锚栓
 - 4.4 预应力用钢拉索和钢拉杆
 - 4.5 结构胶粘剂
 - 4.6 混凝土和水泥基灌浆料
 - 4.7 防腐蚀、防火涂装材料
 - 5 改变结构体系加固法
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 改变结构体系加固法
 - 5.3 构造规定
 - 6 增大截面加固法
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 受弯构件加固计算
 - 6.3 轴心受力构件加固计算
 - 6.4 拉弯、压弯构件加固计算
 - 6.5 构造规定及设计对施工要求
 - 7 粘贴钢板加固法
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 受弯构件的加固计算
 - 7.3 轴心受力构件加固计算
 - 7.4 拉弯和压弯构件的加固计算
 - 7.5 构造规定
 - 8 外包钢筋混凝土加固法
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 加固计算
 - 8.3 构造规定
 - 9 钢管构件内修混凝土加固法
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 圆形钢管构件加固计算
 - 9.3 方形钢管构件加固计算
 - 9.4 设计对管内新填混凝土施工的要求
 - 10 预应力加固法
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 构件预应力加固设计
 - 10.3 结构整体预应力加固设计
 - 10.4 构造规定
 - 10.5 设计对施工的要求
 - 11 连接与节点的加固
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 焊接连接的加固
 - 11.3 螺栓或铆钉连接的加固
 - 11.4 栓焊并用连接的加固
 - 11.5 节点的加固
 - 11.6 加固件的连接
 - 11.7 构造规定
 - 12 钢结构局部缺陷和损伤的修缮
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 连接修缮
 - 12.3 变形修缮
 - 12.4 裂纹修缮
 - 12.5 涂装修缮
 - 附录A 既有建筑物结构荷载标准值的确定方法
 - 附录B 钢构件截面加固形式的选用
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475