8.1 一般规定
8.1.1 实腹式轴心受压、压弯和偏心受压的型钢构件加固应符合本章规定。
8.1.2 采用外包钢筋混凝土加固型钢构件时,宜采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载。
8.1.3 型钢构件采用符合本标准设计规定的外包钢筋混凝土加固后,在进行结构整体内力和变形分析时,其截面弹性刚度可按下列公式确定:
	
    式中:
EtIt、EtAt、GtAt——分别为加固后组合截面抗弯刚度(N·m㎡)、轴向刚度(N)和抗剪刚度(N);
EI0、EA0、GA0——分别为原有型钢构件的截面抗弯刚度(N·m㎡)、轴向刚度(N)和抗剪刚度(N);
EcIc、EcAc、GcAc——分别为新增钢筋混凝土部分的截面抗弯刚度(N·m㎡)、轴向刚度(N)和抗剪刚度(N)。
    
      
    8.1.1 外包钢筋混凝土加固法虽适用于加固各类压弯和偏压型钢构件,但它由于湿作业工作量大、养护期长、占用建筑空间较多,故一般仅用于需要大幅度提高承载能力的实腹式型钢构件加固。
8.1.2 采取措施卸载主要是为了减少二次受力的影响,从而可以收到较好的加固效果。
8.1.3 本条规定了对加固后结构进行的整体内力及位移分析,可采用叠加方法计算组合构件的刚度。
8.1.2 采取措施卸载主要是为了减少二次受力的影响,从而可以收到较好的加固效果。
8.1.3 本条规定了对加固后结构进行的整体内力及位移分析,可采用叠加方法计算组合构件的刚度。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:8 外包钢筋混凝土加固法
 - 下一节:8.2 加固计算
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 设计计算原则
 - 3.3 加固方法及配合使用技术
 - 4 材料
 - 4.1 原钢材及其连接材料
 - 4.2 加固用钢材及焊接材料
 - 4.3 螺栓、焊钉、栓钉及锚栓
 - 4.4 预应力用钢拉索和钢拉杆
 - 4.5 结构胶粘剂
 - 4.6 混凝土和水泥基灌浆料
 - 4.7 防腐蚀、防火涂装材料
 - 5 改变结构体系加固法
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 改变结构体系加固法
 - 5.3 构造规定
 - 6 增大截面加固法
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 受弯构件加固计算
 - 6.3 轴心受力构件加固计算
 - 6.4 拉弯、压弯构件加固计算
 - 6.5 构造规定及设计对施工要求
 - 7 粘贴钢板加固法
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 受弯构件的加固计算
 - 7.3 轴心受力构件加固计算
 - 7.4 拉弯和压弯构件的加固计算
 - 7.5 构造规定
 - 8 外包钢筋混凝土加固法
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 加固计算
 - 8.3 构造规定
 - 9 钢管构件内修混凝土加固法
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 圆形钢管构件加固计算
 - 9.3 方形钢管构件加固计算
 - 9.4 设计对管内新填混凝土施工的要求
 - 10 预应力加固法
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 构件预应力加固设计
 - 10.3 结构整体预应力加固设计
 - 10.4 构造规定
 - 10.5 设计对施工的要求
 - 11 连接与节点的加固
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 焊接连接的加固
 - 11.3 螺栓或铆钉连接的加固
 - 11.4 栓焊并用连接的加固
 - 11.5 节点的加固
 - 11.6 加固件的连接
 - 11.7 构造规定
 - 12 钢结构局部缺陷和损伤的修缮
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 连接修缮
 - 12.3 变形修缮
 - 12.4 裂纹修缮
 - 12.5 涂装修缮
 - 附录A 既有建筑物结构荷载标准值的确定方法
 - 附录B 钢构件截面加固形式的选用
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475