5.6 容器种植
5.6.1 根据功能要求和植物种类确定种植容器的形式、规格和荷重(图5.6.1)。

图5.6.1 容器种植
1—保护层;2—种植容器;3—排水孔
5.6.2 容器种植设计应符合下列规定:
1 种植容器应轻便,易搬移,连接点稳固便于组装、维护;
2 种植容器宜设计有组织排水;
3 宜采用滴灌系统;
4 种植容器下应设置保护层。
5.6.3 容器种植的土层厚度应满足植物生存的营养需求,不宜小于100mm。
条文说明
5.6.2 第4款 种植容器下设保护层是为避免对基层造成破坏。