5.2 平屋面
5.2.1 种植平屋面的基本构造层次包括:基层、绝热层、找坡(找平)层、普通防水层、耐根穿刺防水层、保护层、排(蓄)水层、过滤层、种植土层和植被层等(图5.2.1)。根据各地区气候特点、屋面形式、植物种类等情况,可增减屋面构造层次。
5.2.2 种植平屋面的排水坡度不宜小于2%;天沟、檐沟的排水坡度不宜小于1%。
5.2.3 屋面采用种植池种植高大植物时(图5.2.3),种植池设计应符合下列规定:
1 池内应设置耐根穿刺防水层、排(蓄)水层和过滤层;
2 池壁应设置排水口,并应设计有组织排水;

图5.2.1 种植平屋面基本构造层次
1—植被层;2—种植土层;3—过滤层;4—排(蓄)水层;5—保护层;6—耐根穿刺防水层;7—普通防水层;8—找坡(找平)层;9—绝热层;10—基层

图5.2.3 种植池
1—种植池;2—排水管(孔);3—植被层;4—种植土层;5—过滤 层;6—排(蓄)水层;7—耐根穿刺防水层
3 根据种植植物高度在池内设置固定植物用的预埋件。