6.1 一般规定
6.1.1 施工前应通过图纸会审,明确细部构造和技术要求,并编制施工方案,进行技术交底和安全技术交底。
6.1.2 进场的防水材料、排(蓄)水板、绝热材料和种植土等材料应按规定抽样复验,并提供检验报告。非本地植物应提供病虫害检疫报告。
6.1.3 新建建筑屋面覆土种植施工宜按下列工艺流程进行(图6.1.3)。
6.1.4 既有建筑屋面覆土种植施工宜按下列工艺流程进行(图6.1.4)。
6.1.5 种植屋面找坡(找平)层和保护层的施工应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345、《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定。
6.1.6 种植屋面用防水卷材长边和短边的最小搭接宽度均不应小于100mm。
6.1.7 卷材收头部位宜采用金属压条钉压固定和密封材料封严。
6.1.8 喷涂聚脲防水涂料的施工应符合现行行业标准《喷涂聚脲防水工程技术规程》JGJ/T 200的规定。
6.1.9 防水材料的施工环境应符合下列规定:
1 合成高分子防水卷材冷粘法施工,环境温度不宜低于5℃;采用焊接法施工时,环境温度不宜低于-10℃;
2 高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工环境温度不宜低于-10℃;
3 反应型合成高分子涂料施工环境温度宜为5℃~35℃。
6.1.10 种植容器排水方向应与屋面排水方向相同,并由种植容器排水口内直接引向排水沟排出。

图6.1.3 新建建筑屋面覆土种植施工工艺流程图

图6.1.4 既有建筑屋面覆土种植施工工艺流程图
注:容器种植时,耐根穿刺防水层可为普通防水层。
6.1.11 种植土进场后应避免雨淋,散装种植土应有防止扬尘的措施。
6.1.12 进场的植物宜在6h之内栽植完毕,未栽植完毕的植物应及时喷水保湿,或采取假植措施。
顶部
- 上一节:6 种植屋面工程施工
- 下一节:6.2 绝热层
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料
- 3.2 设计
- 3.3 施工
- 3.4 质量验收
- 4 种植屋面工程材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 绝热材料
- 4.3 耐根穿刺防水材料
- 4.4 排(蓄)水材料和过滤材料
- 4.5 种植土
- 4.6 种植植物
- 4.7 种植容器
- 4.8 设施材料
- 5 种植屋面工程设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 平屋面
- 5.3 坡屋面
- 5.4 地下建筑顶板
- 5.5 既有建筑屋面
- 5.6 容器种植
- 5.7 植被层
- 5.8 细部构造
- 5.9 设施
- 6 种植屋面工程施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 绝热层
- 6.3 普通防水层
- 6.4 耐根穿刺防水层
- 6.5 排(蓄)水层和过滤层
- 6.6 种植土层
- 6.7 植被层
- 6.8 容器种植
- 6.9 设施
- 6.10 既有建筑屋面
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 绝热层
- 7.3 普通防水层
- 7.4 耐根穿刺防水层
- 7.5 排水系统、排(蓄)水层和过滤层
- 7.6 种植土层
- 7.7 植被层
- 7.8 园路铺装和护栏
- 7.9 灌溉系统
- 7.10 电气和照明系统
- 7.11 园林小品
- 7.12 避雷设施
- 8 维护管理
- 8.1 植物养护
- 8.2 设施维护
- 附录A 种植屋面常用植物
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475