4.3 耐根穿刺防水材料
4.3.1 弹性体改性沥青防水卷材的厚度不应小于4.0mm,产品包括复合铜胎基、聚酯胎基的卷材,应含有化学阻根剂,其主要性能应符合现行国家标准《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242及表4.3.1的规定。
表4.3.1 弹性体改性沥青防水卷材主要性能

4.3.2 塑性体改性沥青防水卷材的厚度不应小于4.0mm,产品包括复合铜胎基、聚酯胎基的卷材,应含有化学阻根剂,其主要性能应符合现行国家标准《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243及表4.3.2的规定。
表4.3.2 塑性体改性沥青防水卷材主要性能

4.3.3 聚氯乙烯防水卷材的厚度不应小于1.2mm,其主要性能应符合现行国家标准《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》GB 12952及表4.3.3的规定。
表4.3.3 聚氯乙烯防水卷材主要性能

4.3.4 热塑性聚烯烃防水卷材的厚度不应小于1.2mm,其主要性能应符合现行国家标准《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》GB 27789及表4.3.4的规定。
表4.3.4 热塑性聚烯烃防水卷材主要性能

4.3.5 高密度聚乙烯土工膜的厚度不应小于1.2mm,其主要性能应符合现行国家标准《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB/T 17643和表4.3.5的规定。
表4.3.5 高密度聚乙烯土工膜主要性能

4.3.6 三元乙丙橡胶防水卷材的厚度不应小于1.2mm,其主要性能应符合现行国家标准《高分子防水材料 第1部分∶片材》GB 18173.1中JL1及表4.3.6-1的规定;三元乙丙橡胶防水卷材搭接胶带的主要性能应符合表4.3.6-2的规定。
表4.3.6-1 三元乙丙橡胶防水卷材主要性能

表4.3.6-2 三元乙丙橡胶防水卷材搭接胶带主要性能

4.3.7 聚乙烯丙纶防水卷材和聚合物水泥胶结料复合耐根穿刺防水材料,其中聚乙烯丙纶防水卷材的聚乙烯膜层厚度不应小于0.6mm,其主要性能应符合表4.3.7-1的规定;聚合物水泥胶结料的厚度不应小于1.3mm,其主要性能应符合表4.3.7-2的规定。
表4.3.7-1 聚乙烯丙纶防水卷材主要性能

表4.3.7-2 聚合物水泥胶结料主要性能

4.3.8 喷涂聚脲防水涂料的厚度不应小于2.0mm,其主要性能应符合现行国家标准《喷涂聚脲防水涂料》GB/T 23446的规定及表4.3.8的规定。喷涂聚脲防水涂料的配套底涂料、涂层修补材料和层间搭接剂的性能应符合现行行业标准《喷涂聚脲防水工程技术规程》JGJ/T 200的相关规定。
表4.3.8 喷涂聚脲防水涂料主要性能

说明 返回
顶部
- 上一节:4.2 绝热材料
- 下一节:4.4 排(蓄)水材料和过滤材料
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料
- 3.2 设计
- 3.3 施工
- 3.4 质量验收
- 4 种植屋面工程材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 绝热材料
- 4.3 耐根穿刺防水材料
- 4.4 排(蓄)水材料和过滤材料
- 4.5 种植土
- 4.6 种植植物
- 4.7 种植容器
- 4.8 设施材料
- 5 种植屋面工程设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 平屋面
- 5.3 坡屋面
- 5.4 地下建筑顶板
- 5.5 既有建筑屋面
- 5.6 容器种植
- 5.7 植被层
- 5.8 细部构造
- 5.9 设施
- 6 种植屋面工程施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 绝热层
- 6.3 普通防水层
- 6.4 耐根穿刺防水层
- 6.5 排(蓄)水层和过滤层
- 6.6 种植土层
- 6.7 植被层
- 6.8 容器种植
- 6.9 设施
- 6.10 既有建筑屋面
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 绝热层
- 7.3 普通防水层
- 7.4 耐根穿刺防水层
- 7.5 排水系统、排(蓄)水层和过滤层
- 7.6 种植土层
- 7.7 植被层
- 7.8 园路铺装和护栏
- 7.9 灌溉系统
- 7.10 电气和照明系统
- 7.11 园林小品
- 7.12 避雷设施
- 8 维护管理
- 8.1 植物养护
- 8.2 设施维护
- 附录A 种植屋面常用植物
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475