5.4 地下建筑顶板
5.4.1 地下建筑顶板的种植设计应符合下列规定:
1 顶板应为现浇防水混凝土,并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定;
2 顶板种植应按永久性绿化设计;
3 种植土与周界地面相连时,宜设置盲沟排水;
4 应设置过滤层和排水层;
5 采用下沉式种植时,应设自流排水系统;
6 顶板采用反梁结构或坡度不足时,应设置渗排水管或采用陶粒、级配碎石等渗排水措施。
5.4.2 顶板面积较大放坡困难时,应分区设置水落口、盲沟、渗排水管等内排水及雨水收集系统。
5.4.3 种植土高于周边地坪土时,应按屋面种植设计要求执行。
5.4.4 地下建筑顶板的耐根穿刺防水层、保护层、排(蓄)水层和过滤层的设计应按本规程第5.1节的规定执行。
5.4.1 第4款 覆土厚度大于2.0m时,可不设过滤层和排(蓄)水层;覆土厚度小于2.0m时,宜设置内排水系统;
第5款 下沉式顶板种植因有封闭的周界墙,为防止积水,应设自流排水系统;
第6款 采取排水措施,是为避免排水层积水,避免植物沤根。
5.4.2 面积较大一般指1万平方米以上的地下建筑顶板。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.3 坡屋面
- 下一节:5.5 既有建筑屋面
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料
- 3.2 设计
- 3.3 施工
- 3.4 质量验收
- 4 种植屋面工程材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 绝热材料
- 4.3 耐根穿刺防水材料
- 4.4 排(蓄)水材料和过滤材料
- 4.5 种植土
- 4.6 种植植物
- 4.7 种植容器
- 4.8 设施材料
- 5 种植屋面工程设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 平屋面
- 5.3 坡屋面
- 5.4 地下建筑顶板
- 5.5 既有建筑屋面
- 5.6 容器种植
- 5.7 植被层
- 5.8 细部构造
- 5.9 设施
- 6 种植屋面工程施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 绝热层
- 6.3 普通防水层
- 6.4 耐根穿刺防水层
- 6.5 排(蓄)水层和过滤层
- 6.6 种植土层
- 6.7 植被层
- 6.8 容器种植
- 6.9 设施
- 6.10 既有建筑屋面
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 绝热层
- 7.3 普通防水层
- 7.4 耐根穿刺防水层
- 7.5 排水系统、排(蓄)水层和过滤层
- 7.6 种植土层
- 7.7 植被层
- 7.8 园路铺装和护栏
- 7.9 灌溉系统
- 7.10 电气和照明系统
- 7.11 园林小品
- 7.12 避雷设施
- 8 维护管理
- 8.1 植物养护
- 8.2 设施维护
- 附录A 种植屋面常用植物
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475