3.2 设计
3.2.1 种植屋面工程设计应遵循“防、排、蓄、植”并重和“安全、环保、节能、经济,因地制宜”的原则。
3.2.2 种植屋面不宜设计为倒置式屋面。
3.2.3 种植屋面工程结构设计时应计算种植荷载。既有建筑屋面改造为种植屋面前,应对原结构进行鉴定。
3.2.4 种植屋面荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定。屋顶花园有特殊要求时,应单独计算结构荷载。
3.2.5 种植屋面绝热层、找坡(找平)层、普通防水层和保护层设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345、《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定。
3.2.6 屋面基层为压型金属板,采用单层防水卷材的种植屋面设计应符合国家现行有关标准的规定。
3.2.7 当屋面坡度大于20%时,绝热层、防水层、排(蓄)水层、种植土层等均应采取防滑措施。
3.2.8 种植屋面应根据不同地区的风力因素和植物高度,采取植物抗风固定措施。
3.2.9 地下建筑顶板种植设计应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定。
3.2.10 种植屋面工程设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定,大型种植屋面应设置消防设施。
3.2.11 避雷装置设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。