目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.4 耐根穿刺防水层
Ⅰ 主控项目
7.4.1 耐根穿刺防水材料及其配套材料的质量应符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、耐根穿刺检验报告和进场检验报告。
7.4.2 耐根穿刺防水层施工方式应与耐根穿刺检验报告一致。
检验方法:观察检查。
7.4.3 防水层不应有渗漏或积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。
7.4.4 防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
7.4.5 喷涂聚脲防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的80%。
检验方法:超声波法检查或取样量测。
Ⅱ 一般项目
7.4.6 喷涂聚脲涂层颜色应均匀,涂层应连续、无漏喷和流坠,无气泡、无针孔、无剥落、无划伤、无折皱、无龟裂、无异物。
检验方法:观察检查。
7.4.7 其他项目应按本规程第7.3节的规定执行。
顶部
- 上一节:7.3 普通防水层
- 下一节:7.5 排水系统、排(蓄)水层和过滤层
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料
- 3.2 设计
- 3.3 施工
- 3.4 质量验收
- 4 种植屋面工程材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 绝热材料
- 4.3 耐根穿刺防水材料
- 4.4 排(蓄)水材料和过滤材料
- 4.5 种植土
- 4.6 种植植物
- 4.7 种植容器
- 4.8 设施材料
- 5 种植屋面工程设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 平屋面
- 5.3 坡屋面
- 5.4 地下建筑顶板
- 5.5 既有建筑屋面
- 5.6 容器种植
- 5.7 植被层
- 5.8 细部构造
- 5.9 设施
- 6 种植屋面工程施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 绝热层
- 6.3 普通防水层
- 6.4 耐根穿刺防水层
- 6.5 排(蓄)水层和过滤层
- 6.6 种植土层
- 6.7 植被层
- 6.8 容器种植
- 6.9 设施
- 6.10 既有建筑屋面
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 绝热层
- 7.3 普通防水层
- 7.4 耐根穿刺防水层
- 7.5 排水系统、排(蓄)水层和过滤层
- 7.6 种植土层
- 7.7 植被层
- 7.8 园路铺装和护栏
- 7.9 灌溉系统
- 7.10 电气和照明系统
- 7.11 园林小品
- 7.12 避雷设施
- 8 维护管理
- 8.1 植物养护
- 8.2 设施维护
- 附录A 种植屋面常用植物
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475