5.8 细部构造
5.8.1 种植屋面的女儿墙、周边泛水部位和屋面檐口部位,应设置缓冲带,其宽度不应小于300mm。缓冲带可结合卵石带、园路或排水沟等设置。
5.8.2 防水层的泛水高度应符合下列规定:
1 屋面防水层的泛水高度高出种植土不应小于250mm;
2 地下建筑顶板防水层的泛水高度高出种植土不应小于500mm。
5.8.3 竖向穿过屋面的管道,应在结构层内预埋套管,套管高出种植土不应小于250mm。
5.8.4 坡屋面种植檐口构造(图5.8.4)应符合下列规定:
1 檐口顶部应设种植土挡墙;
2 挡墙应埋设排水管(孔);
3 挡墙应铺设防水层,并与檐沟防水层连成一体。

图5.8.4 檐口构造
1—防水层;2—防护栏杆;3—挡墙;4—排水管;5—卵石缓冲带
5.8.5 变形缝的设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定。变形缝上不应种植,变形缝墙应高于种植土,可铺设盖板作为园路(图5.8.5)。

图5.8.5 变形缝铺设盖板
1—卵石缓冲带;2—盖板;3—变形缝
5.8.6 种植屋面宜采用外排水方式,水落口宜结合缓冲带设置(图5.8.6)。

图5.8.6 外排水
1—密封胶;2—水落口;3—雨箅子;4—卵石缓冲带
5.8.7 排水系统细部设计应符合下列规定:
1 水落口位于绿地内时,水落口上方应设置雨水观察井,并应在周边设置不小于300mm的卵石缓冲带(图5.8.7-1);

图5.8.7-1 绿地内水落口
1—卵石缓冲带;2—井盖;3—雨水观察井
2 水落口位于铺装层上时,基层应满铺排水板,上设雨箅子(图5.8.7-2)。

图5.8.7-2 铺装层上水落口
1—铺装层;2—雨箅子;3—水落口
5.8.8 屋面排水沟上可铺设盖板作为园路,侧墙应设置排水孔(图5.8.8)。

图5.8.8 排水沟
1—卵石缓冲带;2—排水管(孔);3—盖板;4—种植挡墙
5.8.9 硬质铺装应向水落口处找坡,找坡应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定。当种植挡墙高于铺装时,挡墙应设置排水孔。
5.8.10 根据植物种类、种植土厚度,可采用地形起伏处理。


说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料
- 3.2 设计
- 3.3 施工
- 3.4 质量验收
- 4 种植屋面工程材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 绝热材料
- 4.3 耐根穿刺防水材料
- 4.4 排(蓄)水材料和过滤材料
- 4.5 种植土
- 4.6 种植植物
- 4.7 种植容器
- 4.8 设施材料
- 5 种植屋面工程设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 平屋面
- 5.3 坡屋面
- 5.4 地下建筑顶板
- 5.5 既有建筑屋面
- 5.6 容器种植
- 5.7 植被层
- 5.8 细部构造
- 5.9 设施
- 6 种植屋面工程施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 绝热层
- 6.3 普通防水层
- 6.4 耐根穿刺防水层
- 6.5 排(蓄)水层和过滤层
- 6.6 种植土层
- 6.7 植被层
- 6.8 容器种植
- 6.9 设施
- 6.10 既有建筑屋面
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 绝热层
- 7.3 普通防水层
- 7.4 耐根穿刺防水层
- 7.5 排水系统、排(蓄)水层和过滤层
- 7.6 种植土层
- 7.7 植被层
- 7.8 园路铺装和护栏
- 7.9 灌溉系统
- 7.10 电气和照明系统
- 7.11 园林小品
- 7.12 避雷设施
- 8 维护管理
- 8.1 植物养护
- 8.2 设施维护
- 附录A 种植屋面常用植物
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475