4.1 一般规定
4.1.1 种植屋面绝热层应选用密度小、压缩强度大、导热系数小、吸水率低的材料。
4.1.2 找坡材料应符合下列规定:
1 找坡材料应选用密度小并具有一定抗压强度的材料;
2 当坡长小于4m时,宜采用水泥砂浆找坡;
3 当坡长为4m~9m时,可采用加气混凝土、轻质陶粒混凝土、水泥膨胀珍珠岩和水泥蛭石等材料找坡,也可采用结构找坡;
4 当坡长大于9m时,应采用结构找坡。
4.1.3 耐根穿刺防水材料应具有耐霉菌腐蚀性能。
4.1.4 改性沥青类耐根穿刺防水材料应含有化学阻根剂。
4.1.5 种植屋面排(蓄)水层应选用抗压强度大、耐久性好的轻质材料。
4.1.6 种植土应具有质量轻、养分适度、清洁无毒和安全环保等特性。
4.1.7 改良土有机材料体积掺入量不宜大于30%;有机质材料应充分腐熟灭菌。
4.1.1 散状绝热材料由于抗压强度低、吸水率大,不宜选用。
4.1.2 坡长越长所用找坡材料越多越厚,屋面荷载也就越大。应根据屋面荷载及坡长大小选择合适的找坡材料。
4.1.4 沥青基防水卷材如不含化学阻根剂,植物根易穿透防水卷材,破坏防水层。
4.1.5 目前,国内使用较多的是塑料排(蓄)水板,与传统的卵石、砾石材料相比,具有厚度薄、质量轻,降低建筑荷载、施工简便等优势。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:4 种植屋面工程材料
- 下一节:4.2 绝热材料
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料
- 3.2 设计
- 3.3 施工
- 3.4 质量验收
- 4 种植屋面工程材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 绝热材料
- 4.3 耐根穿刺防水材料
- 4.4 排(蓄)水材料和过滤材料
- 4.5 种植土
- 4.6 种植植物
- 4.7 种植容器
- 4.8 设施材料
- 5 种植屋面工程设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 平屋面
- 5.3 坡屋面
- 5.4 地下建筑顶板
- 5.5 既有建筑屋面
- 5.6 容器种植
- 5.7 植被层
- 5.8 细部构造
- 5.9 设施
- 6 种植屋面工程施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 绝热层
- 6.3 普通防水层
- 6.4 耐根穿刺防水层
- 6.5 排(蓄)水层和过滤层
- 6.6 种植土层
- 6.7 植被层
- 6.8 容器种植
- 6.9 设施
- 6.10 既有建筑屋面
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 绝热层
- 7.3 普通防水层
- 7.4 耐根穿刺防水层
- 7.5 排水系统、排(蓄)水层和过滤层
- 7.6 种植土层
- 7.7 植被层
- 7.8 园路铺装和护栏
- 7.9 灌溉系统
- 7.10 电气和照明系统
- 7.11 园林小品
- 7.12 避雷设施
- 8 维护管理
- 8.1 植物养护
- 8.2 设施维护
- 附录A 种植屋面常用植物
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475