附录C 插入损失测试方法
C.0.1 本测试方法适用于带消声措施的静音型风管的倍频程消声量和A声级消声量测试。
C.0.2 风速测试采用热球式风速仪对静音型风管内的风速进行测试,确定测试消声器性能时的风速,方法应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177中关于管道内风速测试的方法,测点均匀布置在测试断面上(图C.0.2)。
	
	
      
C.0.2 风速测试采用热球式风速仪对静音型风管内的风速进行测试,确定测试消声器性能时的风速,方法应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177中关于管道内风速测试的方法,测点均匀布置在测试断面上(图C.0.2)。

1-测试点;2-消声段;3-风机段;4-风速测点;5-阻力测点;6-噪声测点;7-静音型风管
		C.0.3 消声性能测试按照现行国家标准《声学 管道消声器和风道末端单元的实验室测量方法 插入损失、气流噪声和全压损失》GB/T 25516采用倍频程法,在静音型风管前后分别测出63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、8000Hz噪声的声压级,然后对应相减得到倍频程消声量。也可只采用A计权,在静音型风管前后分别测出噪声的A声压级,然后相减得到A声压级消声量。
		C.0.4 风管插入损失测试用仪器应符合表C.0.4的规定。
		